Autor Wątek: Jak rozwiązać alarmowanie z czujek ppoż?  (Przeczytany 115 razy)

akm97

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 9
Jak rozwiązać alarmowanie z czujek ppoż?
« dnia: Styczeń 09, 2021, 15:00:30 »
Witam. Jak macie rozwiązane alarmowanie z czujek ppoż? Ja mam zarówno sygnalizator zewnętrzny jak i wewnętrzny (bardzo głośny). W przypadku alarmu włamaniowego oba są pożądane. Jeden alarmuje włamanie na zewnątrz, ten wewnątrz jest tak przeraźliwie głośny, że na pewno "wygoni" intruza z domu.
Problem jednak robi się w przypadku alarmu ppoż. Sygnalizator zewnętrzny może zostać, jednak ten wewnątrz nie powinien się włączać, gdyż jest tak głośny, że na pewno uniemożliwi jakąkolwiek akcję gaśniczą. Skądinąd sygnalizacja wewnątrz domu jest jak najbardziej pożądana, bo powinna powiadomić domowników o pożarze, jednak do tego wystarczyłby cichszy brzęczyk (który również posiadam). Nie potrafię jednak tego tak skonfigurować.

RobertH

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1027
    • Ochrona i automatyka dla domu.
Odp: Jak rozwiązać alarmowanie z czujek ppoż?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2021, 12:09:05 »
Czujki przypisać do strefy 2 i sterować syrenami wg strefy alarmu
(+ zmiany dostępu do kasowania alarmu w strefie 2, kody, ikony na panelu itp.)

akm97

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 9
Odp: Jak rozwiązać alarmowanie z czujek ppoż?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2021, 00:33:13 »
Czy dobrze rozumiem, że w drugiej strefie mają się znaleźć
same czujki ppoż?
Strefa ta nie będzie musiała być odrębnie zazbrajana, bo czujki ppoż. są 24H?
Jednakże strefa musi mieć odrębne kody i ikonki do rozbrajania?
Ps. Czy będzie możliwe rozbrajanie bez kodu?