Autor Wątek: NeoGSMIP64 test systemu sterowany przez Timer 1  (Przeczytany 435 razy)

scencje

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 4
NeoGSMIP64 test systemu sterowany przez Timer 1
« dnia: Październik 30, 2020, 12:35:58 »
Zakładka Komunikacja, testy:
Ustawienia: typ testu - SMS Stan
Wysłanie testu: sterowany przez Timer 1
Wyświetlaj w wiadomości Stan ( odznaczone wg potrzeb) 
Zakładka Timery: wybrany Timer 1, kilka wierszy o parametrach: Stan ON, Czas ( wpisany) i dalej: Typ timera dzienny

System nie wysyła w zadanym czasie smsa, wysyła jedynie stan bezpośrednio po restarcie systemu

Dlaczego?

robertm

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 554
Odp: NeoGSMIP64 test systemu sterowany przez Timer 1
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2020, 14:24:16 »
Timer musi mieć zawsze pary ON - OFF.
Proszę dodać OFF np. minutę po ON.

wojtek06061989

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 131
Odp: NeoGSMIP64 test systemu sterowany przez Timer 1
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 01, 2020, 09:36:56 »
A w przypadku gdy system ma być tylko dla pewności uzbrajany o 22:00 ale nie rozbrajany wcale to należy zrobć OFF 21:59 i ON 22:00?

robertm

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 554
Odp: NeoGSMIP64 test systemu sterowany przez Timer 1
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2020, 11:07:30 »
Wtedy również musi być sekwencja ON i OFF.
Stan może być użyty w LP tylko do załączenia lub zaznaczamy przy sterowaniu czuwaniem strefą " Timer tylko załącza czuwanie"

wojtek06061989

  • Full Member
  • ***
  • Wiadomości: 131
Odp: NeoGSMIP64 test systemu sterowany przez Timer 1
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2020, 13:32:41 »
Umknęła mi opcja " Timer tylko załącza czuwanie"  :-[ właśnie tego potrzebowałem
Dzięki  ;)