Autor Wątek: EXP-I8-RN max. prąd na AUX|GND  (Przeczytany 612 razy)

scencje

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 4
EXP-I8-RN max. prąd na AUX|GND
« dnia: Październik 21, 2020, 09:52:05 »
W instrukcji EXP-I8-RN jest info: AUX|GND : zaciski wyjścia zasilania zabezpieczone bezpiecznikiem polimerowym 100mA (zasilanie czujek). Pytanie: są po dwa wejścia AUX i GND, czy te 100mA jest dla każdej z pary wejść osobno -  AUX|GND -100mA i AUX|GND -100mA czyli razem dysponujemy 200mA, czy też jest to ogólna suma dająca max na oba wejścia 100mA ( np. 35mA i 75mA )

robertm

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 564
Odp: EXP-I8-RN max. prąd na AUX|GND
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2020, 14:01:00 »
Ograniczenie jest do 100mA,
są dwa zaciski żeby było łatwiej podłączyć 8 przewodów od czujek.