Czujnik temperatury TSR-2 zwiekszenie zasięgu magistrali

Zaczęty przez bonek79, Listopad 29, 2018, 17:14:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

bonek79

Witam,czy jest mozliwośc zwiekszenia zasięgu magistrali pod czujnik temperatury TSR-2 pod OptimaGSM.
Zasilanie w czujniku prawidlowe tylko nie wyswietla tempertury na TPR.sa trzy ???
proszę o porade jak to ugryzć .
Podłączenie przewodów +vt-+VT centrali.GND-GND centrali i Tx-T1 centrali .
W instrukcji jest ze 20-30 metrów, u mnie może być do 40 metrów. I tu może być przyczyną.
Prozę o poradę

Electro-Guard

Sam sobie odpowiedziałeś.
Skoro producent deklaruje, że przetestował do 30m to znaczy że 31 metr może wskazywać błędne dane, albo w ogóle nie działać.
OptimaGSMManager 2.3
OptimaGSM-PS 3.5
TPR 1.4
AP-IP 1.8
Hub-IQPLC-D4M 1.9

RobertH

#2
Jaki to przewód? Na jakich żyłach podlaczone sygnaly? Przewody prowadzone z innymi instalacjami ? Jakie odległości od innych przewodów?
W programie Manager ->online widac odczyt?
Na gornej belce TPR-4x miescza sie tylko 3 temp., na wygaszaczu 4, mozna dodac widzet z jedna  temperatura lub wszystkimi czujnikami.