Kategorie => Ogólne techniczne => Wątek zaczęty przez: bonek79 w Listopad 29, 2018, 17:14:35

Tytuł: Czujnik temperatury TSR-2 zwiekszenie zasięgu magistrali
Wiadomość wysłana przez: bonek79 w Listopad 29, 2018, 17:14:35
Witam,czy jest mozliwośc zwiekszenia zasięgu magistrali pod czujnik temperatury TSR-2 pod OptimaGSM.
Zasilanie w czujniku prawidlowe tylko nie wyswietla tempertury na TPR.sa trzy ???
proszę o porade jak to ugryzć .
Podłączenie przewodów +vt-+VT centrali.GND-GND centrali i Tx-T1 centrali .
W instrukcji jest ze 20-30 metrów, u mnie może być do 40 metrów. I tu może być przyczyną.
Prozę o poradę
Tytuł: Odp: Czujnik temperatury TSR-2 zwiekszenie zasięgu magistrali
Wiadomość wysłana przez: Electro-Guard w Listopad 30, 2018, 19:54:26
Sam sobie odpowiedziałeś.
Skoro producent deklaruje, że przetestował do 30m to znaczy że 31 metr może wskazywać błędne dane, albo w ogóle nie działać.
Tytuł: Odp: Czujnik temperatury TSR-2 zwiekszenie zasięgu magistrali
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 30, 2018, 20:05:34
Jaki to przewód? Na jakich żyłach podlaczone sygnaly? Przewody prowadzone z innymi instalacjami ? Jakie odległości od innych przewodów?
W programie Manager ->online widac odczyt?
Na gornej belce TPR-4x miescza sie tylko 3 temp., na wygaszaczu 4, mozna dodac widzet z jedna  temperatura lub wszystkimi czujnikami.