Syrena alarmowa wyzwalana AERO

Zaczęty przez Michal.malec, Kwiecień 22, 2020, 11:37:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

Michal.malec

Posiadam Centrale OptimaGSM PS. Chce rozbudować system o Aero i się zastanawiam czy jest możliwość podłączenia syreny alarmowej wyzwalanej bezprzewodowo? Wygląda to tak, że cały system alarmowy jest zainstalowany w domu, a niedawno powstał domek ogrodowy, w którym jest zasilanie, lecz nie było możliwości podciągnięcia skrętki z instalacji alarmowej. Będzie się tam znajdować czujka ruchu i kontaktron AERO i syrena.

RobertH

dom: APm-Aero-RT

domek:
IO-Aero-RT
zasilacz buforowy z obudową np. PSR-ECO-2012
czujka, i kontaktron  przewodowy podłączony do wejścia IO-Aero ( +sabotaże)
syrena podłączona pod wyjście IO-Aero

Michal.malec

Cytat: RobertH w Kwiecień 22, 2020, 13:08:46
dom: APm-Aero-RT

domek:
IO-Aero-RT
zasilacz buforowy z obudową np. PSR-ECO-2012
czujka, i kontaktron  przewodowy podłączony do wejścia IO-Aero ( +sabotaże)
syrena podłączona pod wyjście IO-Aero

Z tego co wyczytałem IO-Aero-RT posiada jedno wejście + sabotaż. Jak w takim razie wyglada podłączenie czujki ruchu (i w jakiej konfiguracji 2EOL/NC, NC, etc.) i  kontaktronu?

RobertH

wejście alarm  NC
wejście sabotaż: NC
czyli czujki w pętli,  i pętla sabotażowa.
(okablowanie i zasilacz w strefie chronionej PIR)

wyjście: przekaźnikowe NO

Michal.malec

Cytat: RobertH w Kwiecień 23, 2020, 12:03:31
wejście alarm  NC
wejście sabotaż: NC
czyli czujki w pętli,  i pętla sabotażowa.
(okablowanie i zasilacz w strefie chronionej PIR)

wyjście: przekaźnikowe NO
Dziękuję za wyjaśnienie. Jednak dalej nie rozumie jak podłączyć czujkę ruchu i kontaktron do jednego wejścia ,,alarm" w IO-Aero-Rt?

RobertH

Szeregowo styki NC z czujek.
I szeregowo styki NC dla sabotaży.