Restart centrali: Załączenie zasilania - pytanie o powód

Zaczęty przez tykasan, Styczeń 01, 2020, 22:32:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

tykasan

Witajcie ponownie,
Od dwóch dni moja centralka restartuje się samoczynnie, w różnych porach dnia czy nocy.
Czasami przepracuje cały dzień, z czasami zrobi restart kilka razy dziennie, po którym zawsze restartuje się również Panel TPR
nie zaobserwowałem braków w zasilaniu AC. Napięcia na akumulatorze wynosi stale 13,8V

Gdzie mozna szukać przyczyny?
Prosze o pomoc.

Centrala OptimaGSM + zasilacz PSR-ECO-2012, Panel TPR4W
Akumulator 7Ah Alarmtec

Wycinak wpisów dziennika zdarzeń wyglądają jak poniżej.
984 2020.01.01 04:09:01 Koniec naruszenia linii nr. Linia numer: 20
985 2020.01.01 06:00:00 Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu
986 2020.01.01 10:07:48 Restart centrali Załączenie zasilania
987 2020.01.01 10:07:53 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
988 2020.01.01 10:08:39 Restart centrali Załączenie zasilania
989 2020.01.01 10:08:44 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
990 2020.01.01 10:09:01 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
991 2020.01.01 15:09:05 GPRS utrata
992 2020.01.01 15:09:05 GPRS powrót
993 2020.01.01 16:22:38 Naruszenie linii info Linia numer: 19
994 2020.01.01 16:26:26 Koniec naruszenia linii nr. Linia numer: 19
995 2020.01.01 22:08:05 Restart centrali Załączenie zasilania
996 2020.01.01 22:08:09 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
997 2020.01.01 22:09:02 Restart centrali Załączenie zasilania
998 2020.01.01 22:09:06 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
999 2020.01.01 22:20:03 Tryb serwisowy początek

tykasan

Witajcie, cos mnie naszło gdy dzisiaj mniej więcej o tej same porze znowu zaczęła centrala wariować.

Przefiltrowany dziennik zdarzeń, jak widać te restarty dzieją się mniej wiecej w okolicach 10 rano i 22 wieczorkiem.
Miałby ktoś jakis pomysł?

957 2019.12.30 22:06:54 Restart centrali Załączenie zasilania
958 2019.12.30 22:06:58 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
959 2019.12.30 22:07:46 Restart centrali Załączenie zasilania
960 2019.12.30 22:07:50 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
965 2019.12.31 10:07:16 Restart centrali Załączenie zasilania
966 2019.12.31 10:07:20 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
975 2019.12.31 22:07:30 Restart centrali Załączenie zasilania
976 2019.12.31 22:07:35 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
978 2019.12.31 22:08:17 Restart centrali Załączenie zasilania
979 2019.12.31 22:08:22 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
986 2020.01.01 10:07:48 Restart centrali Załączenie zasilania
987 2020.01.01 10:07:53 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
988 2020.01.01 10:08:39 Restart centrali Załączenie zasilania
989 2020.01.01 10:08:44 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
990 2020.01.01 10:09:01 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
995 2020.01.01 22:08:05 Restart centrali Załączenie zasilania
996 2020.01.01 22:08:09 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1
997 2020.01.01 22:09:02 Restart centrali Załączenie zasilania
998 2020.01.01 22:09:06 Restart ekspadera/panela Panel dotykowy TPR:1

tykasan

Szkoda ze nie mozna edytować poprzednich wpisów:
Chciałem dodać, że:

Dziennik nie raportuje całkowitego braku zasilania przed restartami.
Centrala zrestartuje się w ten sposób 2-3 razy i potem spokój na pare dni. potem znowu się zaczyna..
jak widać z loga 01.01.2020 było calkiem sporo restartów.


robertm


tykasan

Dzien Dobry Panie Robercie
Tak to u mnie wygląda.

Urzazenie ilosc sztuk pobór prądu mA Suma 1250mA
OptimaGSM 1 300
DG1-ME 1 45
DG1-CO 1 16
TPR-4W 4,3" 1 140
sygnalizator SP-4001                 1 270
przekaźnik AWZ-512         3 90
PIR BOSCH BPR2-W12         6 60
PIR+MW Pyronix KX15DT         1 30
Czujki temperatury         4 40
APM - Aero 1 25
AP-IP 1 80
Ekspander wejsc         1 80
kontraktron EOL         6 72




Czy dobrze to policzylem?
PSR-ECO-2012 powinien dac rade do 1,5A prawda>
W powyzszej tabeli podalem pobor maksymalny (tak mi sie zdaje) wszystkich urzadzen w systemie
M

robertm

#5
Tak. bilans wygląda OK.
Proszę jeszcze zmierzyć prąd miernikiem w czuwaniu centrali i w alarmie.
Czy coś nie jest podłączone bezpośrednio do zasilacza ?



tykasan

Witam,
Czy prąd mam zmierzyć przed zasilaczem? Czy za?
Jesli przed to w momencie czuwania wynosi on 40mA (240V AC), w momencie alarmu 50mA (240V)
Jesli ma być zmierzony za zasilaczem, to nie bardzo wiem w który pin złącza zasilacza miałbym się wpiąć w szereg.
Czy moze mam zmierzyć obciążenie prądowe na wyjsciu Aux? (z tym że do innych złaczy rowniez mam podpięte urzadzenia (Aero, ekspander wejsc itp..)

Do zasilacza nic nie jest podpięte oprócz Centrali alarmowej oraz Akumulatora.

tykasan

Dobry wieczór,
Dzisiaj znowu doświadczyliśmy 4 restartów, znowu w okolicach 10.00 rano i 22.00 wieczorem. 12h jak w zegarku.
Przeładowałem konfigurację, ale zastanawiam się czy aktualizacja firmware by nie pomogła?
Ewentualnie reset centrali do ustawień fabrycznych?

robertm

Może Pan sprawdzić czy coś się nie wykonuje co 12 godzin - Timer ?
Restart ustawień- to założenie zworki RE -> załączenie zasilania -> zdjęcie zworki RE
Aktualizacja do najnowszych wersji, jak najbardziej wskazana.

tykasan

#9
Mam timer ustawiony na 23.00 ON i 6.00 Off.
to wszystko. On sie wykonuje poprawnie.

Czy nadpipsanie programy poprzez OptimaManager nie robie resetu ustawien, wgrywająć ponownie program?

Jesli chodzi o firmware, to rozumiem, ze pojdzie tylko przez kabel, zworka założona w centralce w tryb serwisowy, opcja Aktualizacja oprogramowania w  programie Optima Manager i to wszystko?

Czy po aktualizacji oprogramowania z v3.5 na v3.7 moja konfiguracja zostanie przyjęta, czy przy tej aktualizacji programujemy od zera??

p.s od jakisgos czasu restarty o 10:10 i 22.10 zdarzają sie codziennie po dwa razy , czyli 4 razy na dobę.


robertm

Nadpisanie powoduje zapisanie nowych ustawień, pytał Pan jednak o reset.

Aktualizacja oprogramowania tylko poprzez kabel z komputera.

Po zmianie z 3.5 na 3.7 konfiguracja zostanie zachowana, polecam oczywiście zapisanie konfiguracji również do pliku na komputerze.

tykasan

Dziekuje Panie Robercie, bede probował resetu i aktualizacji oprogramowania, dam znać jakie beda tego efekty.
M

tykasan

Witam,
Wygląda na to, że po resecie i przywróceniu ustawień z pliku, wszystko wróciło do normy. Ani wczoraj, ani dzisiaj nie było żadnych niespodziewanych restartów.

M.

tykasan

Dzień Dobry,
Chciałbym kontynuować ten wątek, ponieważ od jakiegoś miesiąca znowu zmagam się z restartami centrali.
Nie mam pojęcia jakiego pochodzenia są te restarty.. Teraz pojawiają się w godzinach 11:12 Rano i 23:12 nocą.
Tak jak wcześniej, nie mam żadnych timerów ustawionych na te godziny, a log pokazuje

Restart centrali Załączenie zasilania

Bilans prądowy robiłem wcześniej, nic się nie zmieniło od tego czasu w konfiguracji sprzętowej systemu.
Czy możliwe jest żeby zasilacz co 12h przerywał swą pracę? Jest jeszcze akumulator, który powinien temu zaradzić, prawda?

Wgrałem do centrali najnowsze oprogramowanie 3.9 i projekt programu z kopii zapasowej. Dalej to samo. Restarty co ok 12h

Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takimi komunikatami i restartami centrali?





Marcin

tykasan

Dzień Dobry,

Pokombinowałem jeszcze z ustawieniami synchronizacji czasu, jako ze to jest jedyna chyba opcja, która jest w jakiś sposób cyklicznie wymuszana na centrali i ma zwiazek z odliczaniem czasu.

Odhaczyłem opcję Synchronizacja z serwerem NPT i o dziwo nie doświadczyłem restartu centrali o przewidywanej godzinie.
Jeszcze przez kilka dni sprawdzę czy odznaczenie tej opcji pomogło z restartami co 12h.

Synchronizacja czasu z NTP jest jeszcze zaznaczona na AP-IP.

Moze to ma jakiś związek>
?

Marcin