Autor Wątek: Problem z połączeniem ROPAMBRIDGE  (Przeczytany 1265 razy)

tb1308

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 26
Odp: Problem z połączeniem ROPAMBRIDGE
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 25, 2021, 20:35:04 »
?????

RobertH

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1055
    • Ochrona i automatyka dla domu.
Odp: Problem z połączeniem ROPAMBRIDGE
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 26, 2021, 08:16:03 »
A więc schemat skopiowany z centrali NeoGSM-IP dla BasicGSM 2 ale...
- wejścia są tylko NC w BasicGSM 2
- O2 i O3 sterują masą  (a nie +12 )
odsyłam do instrukcji BasicGSM 2


więc to nie ma prawa działać, podłączenia do poprawy lub zmiana na centralę - zestaw z centralą kosztuje pewnie 200 zł więcej u tego sprzedawcy... żadna oszczędność jak widać :) czas to $
(stosowanie BasicGSM dla takiej ilości czujek to błąd w sztuce gdyż to nie jest centrala tylko moduł z funkcją centrali).
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2021, 09:02:57 wysłana przez RobertH »

tb1308

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 26
Odp: Problem z połączeniem ROPAMBRIDGE
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 28, 2021, 23:02:34 »
A więc tak:

-zmieniłem wejścia na "NC" ale stan czujek-wejść zmienił się z zielonego na czerwony a czujki nie zostały naruszone.
-tak jak Pan Administrator napisał starałem zapoznać się z instrukcją BasicGSM 2  ale nie ukrywam jest to dla mnie troszkę niezrozumiałe i liczyłem, że zostanę nakierowany co powinienem zrobić, zmienić aby było dobrze.
- w wejściach zmieniłem TYP na ZWYKŁA i POLARYZACJĘ na NC.
- ponadto do zestawu chciałbym dołożyć klawiaturę dotykową strefowa Ropam TK-4W (docelowo), więc czy ma to sens
- co Administrator miał na pisząc "(stosowanie BasicGSM dla takiej ilości czujek to błąd w sztuce gdyż to nie jest centrala tylko moduł z funkcją centrali)" skoro rozmawiając  ze sprzedawcą poinformowałem go gdzie będzie montowany Alarm. Jeśli Pan Administrator poleci coś innego, lepszego jestem otwarty na propozycje.

Dziękuję za pomoc, Tomek.

RobertH

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1055
    • Ochrona i automatyka dla domu.
Odp: Problem z połączeniem ROPAMBRIDGE
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 29, 2021, 09:19:39 »
a więc:- czujki należy PODŁĄCZYĆ i OPROGRAMOWAĆ wg możliwości modułu czyli NC

...co ma być kupione podałem powyżej centrala NeoGSM-IP np.
https://ropam.com.pl/product/neogsm-ip-set/
gdyż jak już widać w systemie ma się pojawić klawiatura/panel... a wg mnie to jest tylko do central
https://ropam.com.pl/product_category/panele-dotykowe/