Czas na wejście do budynku nie działa - Optima GSM

Zaczęty przez shakal_ts, Grudzień 29, 2016, 22:20:33

Poprzedni wątek - Następny wątek

shakal_ts

Mam problem dotyczący czasu wejścia i rozbrojenia alarmu Optima GSM. Ustawiłem czas na wyjście z budynku na 30 sek. I 30 sek na wejście. Jeżeli uzbrajam alarm, to faktycznie daje on mi czas na wyjście, natomiast jeżeli wchodzę do budynku to niestety czujniki Pir w momencie wykrycia od razu uaktywniają alarm. Co zrobić?

RobertH

#1
Za mało danych ...
tj. czujki na wejściu podłączone są do wejść a one skonfigurowane jak?
Czas wejścia dotyczy tylko wejść: OPÓŹNIONA, OPÓŹNIONA WAR.
Na płycie CD (lub FTP) w notach aplikacyjnych do OptimaGSM jest 'szybki start' i jest tam skonfigurowana typowa centrala w domku jednorodzinnym, polecam lekturę

shakal_ts

Ok. Udało mi się czujka PIR musiała mieć ustawiony TYP WEJŚCIA na "OPÓŹNIONY"