Autor Wątek: EXP-I8-RN-D4M kilka sztuk i zasilacz PSR-ECO-2012  (Przeczytany 701 razy)

scencje

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 4
EXP-I8-RN-D4M kilka sztuk i zasilacz PSR-ECO-2012
« dnia: Październik 13, 2020, 09:45:22 »
Czy po podłączeniu EXP-I8-RN-D4M do zasilacza PSR-ECO-2012 za pomocą dedykowanego złącza X1, kolejne EXP-I8-RN-D4M można połączyć do wejść zasilania +V i GND tak zasilonego EXP

RobertH

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1055
    • Ochrona i automatyka dla domu.
Odp: EXP-I8-RN-D4M kilka sztuk i zasilacz PSR-ECO-2012
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2020, 12:46:11 »
Bez problemu można jeżeli bilans prądowy się zgadza.
I trzeba mięć na uwadze że wyjście DC na wiązkę  i złącza ma wspólny bezpiecznik elektroniczny.

scencje

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: EXP-I8-RN-D4M kilka sztuk i zasilacz PSR-ECO-2012
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2020, 14:59:14 »
Czy dobrze rozumiem, że ten bilans nie może przekroczyć 1,5A jako suma wyjścia złącza X1 i wyjścia zasilacza przez V+

RobertH

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 1055
    • Ochrona i automatyka dla domu.
Odp: EXP-I8-RN-D4M kilka sztuk i zasilacz PSR-ECO-2012
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2020, 17:25:25 »
Tak 1,5A ale tez czas podtrzymania  akumulatora.
Bo przy rozproszonym zasilaniu to centrala musi sie pierwsza wyłączyć przy braku AC ( czyli podzielenie zasilania musi być dobrze policzone, podzielone).