Ostatnie wiadomości

#91
Centrale alarmowe / Odp: NeoGSM IP64 - synchroniza...
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Październik 04, 2023, 14:34:15
Synchronizacja po NTP została poprawiona w najnowszym firmware - ta wersja pojawi się wkrótce do pobrania.
(na życzenie mogę przesłać 'beta' na e-mail)
#92
Centrale alarmowe / NeoGSM IP64 - synchronizacja c...
Ostatnia wiadomość przez maslos - Październik 03, 2023, 12:17:43
Dzień dobry

Po pierwsze witam Wszystkich, jestem tutaj nowym członkiem szanownego forum, postanowiłem poprosić o pomoc z jednym problem z którym nie potrafię sobie poradzić, niestety nie znalazłem podobnego wątku.

Po kolei, sprzęt Ropam NeoGSM IP64 (sprzęt wersja 1.1, soft 3.0pl), na płycie zainstalowany moduł LAN (wewn. IP 192.168.1.27) nadawane przez DHCP (po MAC karty LAN), router drytek Vigor 2925 (IP 192.168.1.1).
Na routerze przekierowane porty 9999 na Ropam, także bez problemu mam dostęp z aplikacji telefonu do centralki NeoGSM IP64 z każdego miejsca przez siec GSM.
Nie używam aktualnie karty SIM w centralce.

Mój problem - to Błąd synchronizacji czasu NTP wifi/LAN. Problem polega na tym, że czasami centralka robi tę synchronizację, ale po kilku dniach - występuje ten błąd i tak w kółko.
Konsekwencją braku synchronizacji tego czasu, jest błędnie wyświetlany czas na manipulatorze (co bardzo wyprowadza mnie z równowagi:) po kilku dniach jest to nawet kilka minut). Bardzo proszę nie radzić mi ustawienia offsetu do czas (korekta zegara) - bo nie tędy droga;) - załączam logi w zdjęciu.

Czy ma ktoś pomysł, dlaczego centrala tak się zachowuje?

Z góry dziękuje i  raz jeszcze witam Ropamowców;)




#93
Automatyka budynkowa i domowa / Odp: LogicProcesor
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Wrzesień 29, 2023, 10:17:26
Cytat: kjelcyn w Wrzesień 28, 2023, 23:14:20
Czy wszystko muszę zrobić przez Diagram ?
Tak, do wyboru tworzenie skryptu w Diagram Editor LUB Kreator.
#94
Automatyka budynkowa i domowa / LogicProcesor
Ostatnia wiadomość przez kjelcyn - Wrzesień 28, 2023, 23:14:20
Witam

W kreatorze logiki ustawię światło z not aplikacyjnych i działa.
Kolejne elementy dopisuję z Diagram Editor i te również działają ale przestają działać te ustawione w kreatorze logiki.
Czy wszystko muszę zrobić przez Diagram ?
Czy tworząc nową logikę w Diagram kasuje się poprzednia czy dopisuje ?
I jak wyczyścić LogicProcesor , czyści się wpisując nową ?

pozdrawiam.
#95
Automatyka budynkowa i domowa / Oświetlenie nocne.
Ostatnia wiadomość przez kjelcyn - Wrzesień 28, 2023, 22:59:54
Witam ponownie.

Oświetlenie nocne zrobiłem zgodnie z notą. Jest OK tylko po ustawionym czasie światło gaśnie i należy odczekać, poruszyć się i znowu świeci. Jak ustawić żeby czas przedłużał się jak jest ruch na czujce.

ustawione
warunek zawsze
M1 AND tk1
pons M1 O10 60s

i tak mam dla 3 wejść.

pozdrawiam
#96
Automatyka budynkowa i domowa / Odp: Zawór wody
Ostatnia wiadomość przez kjelcyn - Wrzesień 28, 2023, 22:52:37
działa dziękuje.
#97
Automatyka budynkowa i domowa / Odp: Zawór wody
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Wrzesień 28, 2023, 07:49:32
Zastosować odpowiedni przekaźnik czasowy i logikę (schemat z DiagramEditor).
#98
Automatyka budynkowa i domowa / Zawór wody
Ostatnia wiadomość przez kjelcyn - Wrzesień 27, 2023, 23:16:23
Witam.

Zawór wody na O6 ustawiony jako bistabilny sterowany z aplikacji i TPR, a na wejściu czujnik zalania I18 działa ok.
Dołączyłem w LogicProcesor warunek zawsze O6=I18 i działa.
Natomiast nie mogę teraz wyłączyć wody. Wyłączy i załączy przekaźnik.

Jak poprawnie to zrobić żeby działało automatycznie przy zalaniu, lub wyłączeniu z aplikacji lub TPR.

pozdrawiam
#99
Centrale alarmowe / Odp: BasicGSM połączenie z RHT...
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Wrzesień 22, 2023, 14:31:01
Dziękujemy że podzielił się Pan rozwiązaniem  ;)
#100
Centrale alarmowe / Odp: BasicGSM połączenie z RHT...
Ostatnia wiadomość przez adi - Wrzesień 22, 2023, 14:08:24
Udało się rozwiązać problem ale nie przy pomocy forum. Temat zamykam.