Tytuł: Dziwny problem z akumulatorem.
Wiadomość wysłana przez: GrzegorzK71 w Listopad 25, 2020, 18:23:56
Witajcie:)
Wczoraj dostałem kilka wiadomości od alarmu, że "akumulator słaby". Zasilacz PSR-ECO-2012 i akumulator Acumax AM7-12 mają niespełna rok. Wymontowałem więc akumulator i pojechałem do profesjonalnego sklepu z akumulatorami celem jego sprawdzenia. W sklepie sprawdzili akumulator i wyniki są takie: napięcie 13,20V, prąd rozruchowy 110A. Powiedzieli, że akumulator jest w porządku i zakup nowego mija się z celem. Sprawdziłem też zasilacz i daje napięcie 13,48V. Alarm działa poprawnie, steruje wszystkim co ma podpięte, tylko ten dziwny komunikat wysyłany smsem... Co mogło się stać? Pozdrawiam, Grzegorz.
Tytuł: Odp: Dziwny problem z akumulatorem.
Wiadomość wysłana przez: Marx-Tech w Wrzesień 23, 2021, 22:42:33
Sprawdź, czy masz włączoną w NeoGSMManager opcję dynamicznego testu akumulatora (Komunikacja/Testy/Liczniki - Awaria Akumulatora).
Jeśli jest włączona - wyłącz ją.
A następnym razem kup troszkę lepszy ako.