Sterowanie rekuperacją przez uzbrojenie strefy

Zaczęty przez ljanusz, Styczeń 15, 2020, 11:03:07

Poprzedni wątek - Następny wątek

ljanusz

Proszę o pomoc w użyciu LogicProcessora by włączać automatycznie rekuperację przez rozbrojenie strefy i wyłączać po uzbrojeniu. Jak dotąd mogę ją sterować z TPR4 ale nie poddaje się sterowaniu logiką.
Jestem użytkownikiem centrali OptimaGSM, a to moja pierwsza próba zastosowania logiki.
W załączeniu zrzuty z OptimaGSMManagera.


robertm

Brakuje jeszcze ustawiania wyjścia wykonawczego w zależności od stanu M1

ljanusz

Dodałem funkcję zawsze gdzie stan wyjścia ma być równy M1. Niestety nadal symulator nie pokazuje oczekiwanego efektu.
Przekaźniki czasowe też raczej nie do zastosowania ponieważ wentylacja ma działać stałe.

robertm

Proszę przetestować w centrali a nie symulatorze - powinno działać.

ljanusz

Dziękuję bardzo za pomoc. Rzeczywiście w centrali wszystko działa jak należy.