Awaria Akumlatora

Zaczęty przez Dominik, Czerwiec 13, 2019, 22:55:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

Dominik

Witam
Moja centarla to NeoGsm-Ip   soft1,7   
Od kilku godzin centrala informuje mnie o awarii akumulatora  po zalogowaniu się przez NeoGsm Ip manager  widzę ,że napięcie zasilania wynosi 10,6 v   godzinę temu było 11,2 v   i tak cały czas powoli spada.(Nie mam dostępu fizycznego do centrali) Myślałem że może  z powodu burz  odcięte jest zasilanie  Ale centrala podaje że napięcie AC  jest.
Zastanawiam się co może być przyczyną?  Dlaczego napięcie cały czas spada pomimo tego ,że centrala pokazuje że napięcie Ac jest. 

RobertH

Pewnie zasilacz jest uszkodzony i nie podaje napięcia więc pracuje z akumulatora.
To jest PSR-ECO-2012?

Dominik

Tak zasilacz to PSR-ECO 2012.
Jeżeli zasilacz jest uszkodzony  dlaczego centrala pokazuje że napięcie ac jest. Sprawdziłem rano  awaria zniknęła  napięcie wynosi 13.3V .Nie rozumiem o co chodzi.

RobertH

#3
Na podstawie przesłanych danych napisałem "pewnie zasilacz uszkodzony".
A detekcja napięcia AC nie ma nic wspólnego z wyjściem DC zasilacza.
Proponuję pomiary I, U za pomocą multimetru gdy system czuwa i jest w alarmie, czy parametry nie są przekroczone, stan akumulatora... itd.

Zasilacz posiada zabezpieczenia nad-prądowe, temperaturowe i nadnapięciowe autonomiczne i auto-resetem.
A wczorajsze dane wskazują, że nie pracował prawidłowo.

Dominik

A jakie powinno być prawidłowe napięcie zasilacza  bo w tej chwili wynosi 13.4V