EXP-I8-RN-D4M kilka sztuk i zasilacz PSR-ECO-2012

Zaczęty przez scencje, Październik 13, 2020, 09:45:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

scencje

Czy po podłączeniu EXP-I8-RN-D4M do zasilacza PSR-ECO-2012 za pomocą dedykowanego złącza X1, kolejne EXP-I8-RN-D4M można połączyć do wejść zasilania +V i GND tak zasilonego EXP

RobertH

Bez problemu można jeżeli bilans prądowy się zgadza.
I trzeba mięć na uwadze że wyjście DC na wiązkę  i złącza ma wspólny bezpiecznik elektroniczny.

scencje

Czy dobrze rozumiem, że ten bilans nie może przekroczyć 1,5A jako suma wyjścia złącza X1 i wyjścia zasilacza przez V+

RobertH

Tak 1,5A ale tez czas podtrzymania  akumulatora.
Bo przy rozproszonym zasilaniu to centrala musi sie pierwsza wyłączyć przy braku AC ( czyli podzielenie zasilania musi być dobrze policzone, podzielone).