Witam
Czy może ktoś pomóc w sprawie maksymalnej długości przewodu do czujki ruchu? Zasilanie z centrali Neogsm-ip.

RobertH

To zależy od typu przewodu, poboru prądu przez czujkę
tj.
- na zasilaniu nie może być więcej niż 1V spadku (bo minimalne zasilanie na centrali to 10V a próg alarmu w czujkach to 9V)
- rezystancja pętli od linii dozorowej nie może być większa niż 200 Ohm

(oczywiście dla okablowania o długich liniach nusi być ono wykonane zgodnie z normą tj. zachowane odległości od innych instlalacjii)

Nylon1981

Przewód to skrętka komputerowa kat5. Czujki typowe wewnętrzne. Zakładana długość trasy 60-80m. Czy da radę?

RobertH

1 para = V+
2 para = GND
3 para = DEOL (Ix, Gnd)

Nylon1981