Przekaźnik RM85-12V-1P podłączenie

Zaczęty przez MarianM, Luty 04, 2019, 11:01:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

MarianM

dzień dobry
chcę zastosować ten przekaźnik do sterowania bramą z wyjścia drugiego wysyłam chwilowe napięcie na obecny przekażnik który zwiera styki i uruchamia bramę chcę go zastąpić RM85-12V-1P i mam problem bo nie  mogę znaleźć na nim wyjść które po podaniu napięcia się zwierają czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie to nr styków przekażnika ?

RobertH

jest to nadrukowane na przekaźniku: COM-NO (11-14)

MarianM

tak podłączałem i nie działa , myślałem że coś żle robię

RobertH


MarianM

nie , raczej przekaźnik coś nie tak bo stary działa

stopi

"Cyka" przekaźnik ? Kiedyś z godzinę szukałem problemu w połączeniu i na przewodach, okazało jest że walnięty był przekaźnik .

MarianM

#6
słychać że cyka tylko na tych określonych stykach nie daje zwarcia
modyfikacja , kupiłem nowy i działa bez problemu - jednak wada przekaźnika

tsopel

Cześć,
Mam pytanie czy udało Ci się podłączyć ten przekaźnik do bramy? Przy okazji jaką masz bramę? Sam obecnie próbuję to ogarnąć...

z góry dzięki.