Optima GSM - zasilanie

Zaczęty przez pm, Sierpień 14, 2016, 16:40:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

sebokra

rozumiem że PSR-ECO-2012 nie ma RopamNet, co spowoduje że nie będę miał informacji w centrali np że 19 - awaria/brak akumulatora (<11V).
Ale z 7hA akumulatorem pociągnie zasilacz PSR-ECO-2012  temat przy powszedniej konfiguracji.

Idąc tym tokiem niepostępowania nasuwa się pytanie  kiedy warto stosować silniejszy PSR-ECO-5012-RS? Przy maksymalnym rozbudowaniu modułów? Przy dużej ilości czujek ale przecież tu znikomy pobór mocy. Instalować go ze względu mi.na RopamNET i możliwość regulowania napiecia ?

RobertH

#16
Obydwa zasilacze mają komunikację z centralą (nadzór) i prawie identyczne funkcje.
W PSR-ECO-2012 jest wiązka do centrali (4 przewody) i komunikacja lokalna.
(-2012 nie ma odłączenia ładowania uszkodzonego akumulatora).

Odpowiedź na Pana pytanie jest proste:
PSR-ECO-5012-RS
- bilans prądowy  większy od 1,5A (i nie przekracza 3,0A)
- akumulator 18Ah, 24Ah

a PSR-ECO-2012
- bilans prądowy do 1,5A
- akumulator do 7Ah

Oba zasilacze maja kompensację napięcia ładowania od temp. dzięki temu akumulator może pracować w temp. innej niż 20C.


sebokra

To jak jest różnica oprócz poniżej przytoczonych argumentów w zestawach w kategorii poboru prądu do 1,2A. Czy coś należy jeszcze uwzględnić przy wyborze.

a)  OptimaGSM + PSR-ECO-2012
  +pobór do 1,5A
  + pobór dodatkowy 0,5A na ładowanie akumulatora akumulator do 7Ah
  + możliwa zmiana przy zwieszeniu poboru na PSR-ECO-5012-RS do 3A
  - nie ma odłączenia ładowania uszkodzonego akumulatora
  - podłączenie akumulatora max 7Ah
  - 9 + 2 DIN

b) OptimaGSM-PS + trafo (16÷20V AC  )
  + pobór do 1,2A
  + dodatkowy prąd ładowania akumulatora 0,3A
  + obsługa akumulatorów 1,2Ah - 12Ah (DTR s.194) - czy podanie do 12hA to nie za dużo ?
  + 9 DIN
  + dobre gdy mało miejsca w skrzynce
  - brak skalowalności zasilania




RobertH

Pod każdym względem PSR-ECO-2012 przewyższa -PS + trafo.
(ja nie znam trafo 30VA lub 40VA o wielkości 2 modułów DIN !)
Ponadto zasilacze -ECO mają sprawność: 90% a -PS+trafo : 70%
więc jest 20% oszczędności na 'prądzie' + wydłużona żywotność akumulatora.

W systemach alarmowych zazwyczaj stosuje się 7Ah lub 18Ah
i bierze się pod uwagę 2 parametry:
- czas podtrzymania min. 12h (zalecane 24h)
- czas ładowania maks. 72h (zalecane 24h)

Więc ja bym użył PSR-ECO-5012-RS i 18Ah bo jak akumulator będzie tracił pojemność to
zawsze przez 5 lat będzie > 12h podtrzymania.



Storm_7

Mam Optime GSM-PS + transformator i obecny akumulator 7Ah(2 lata) przy zaniku prądu z sieci trzyma niecałą 1h. Chce kupić nowy. Czy mogę zastosować akumulator 12Ah?
Czy jest jakaś możliwość żeby powyższa centrala pracowała z innym zasilaczem (np PSR ECO 2012) aby można było zastosować większy akumulator np 18Ah?

qwerty2020

Odgrzeję trochę temat.

Jak w praktyce wypada Konfiguracja:
PSR-ECO-2012 
+Optima Gsm
+2x EXP-O8R-RN-D9M
+2x EXP-I8-RN-D4M
+11 bosch blue
+TPR-4
+TK-4
+AP-IP
+4x czujnik temp
+sygnalizator wewnątrz/zewnątrz i przekaźniki podpięte pod wyjścia O3 -O8
Bilans prądowy na granicy, pytanie czy w praktyce zabangla to czy zmienić na 5012.
Do tej pory smigało bez problemu, dołożyć chcę 5xbosch + po ekspanderze EXP-O/EXPi i TK -4.
Zasilania pozostałych elementów wykonawczych systemu z osobnego źródła.

Pozdrawiam!