Jak rozwiązać alarmowanie z czujek ppoż?

Zaczęty przez akm97, Styczeń 09, 2021, 15:00:30

Poprzedni wątek - Następny wątek

akm97

Witam. Jak macie rozwiązane alarmowanie z czujek ppoż? Ja mam zarówno sygnalizator zewnętrzny jak i wewnętrzny (bardzo głośny). W przypadku alarmu włamaniowego oba są pożądane. Jeden alarmuje włamanie na zewnątrz, ten wewnątrz jest tak przeraźliwie głośny, że na pewno "wygoni" intruza z domu.
Problem jednak robi się w przypadku alarmu ppoż. Sygnalizator zewnętrzny może zostać, jednak ten wewnątrz nie powinien się włączać, gdyż jest tak głośny, że na pewno uniemożliwi jakąkolwiek akcję gaśniczą. Skądinąd sygnalizacja wewnątrz domu jest jak najbardziej pożądana, bo powinna powiadomić domowników o pożarze, jednak do tego wystarczyłby cichszy brzęczyk (który również posiadam). Nie potrafię jednak tego tak skonfigurować.

RobertH

Czujki przypisać do strefy 2 i sterować syrenami wg strefy alarmu
(+ zmiany dostępu do kasowania alarmu w strefie 2, kody, ikony na panelu itp.)

akm97

Czy dobrze rozumiem, że w drugiej strefie mają się znaleźć
same czujki ppoż?
Strefa ta nie będzie musiała być odrębnie zazbrajana, bo czujki ppoż. są 24H?
Jednakże strefa musi mieć odrębne kody i ikonki do rozbrajania?
Ps. Czy będzie możliwe rozbrajanie bez kodu?

akm97

Nie wiem, czy to na moją prośbę, czy nie, ale w konfiguracji wyjść/ sterowanie alarmem pojawiła się opcja alarm dymowy/pożarowy. W każdym razie na pewno jest przydatna.