Podłączenie NEOGSM - kontrakton satel k1

Zaczęty przez labeo, Listopad 23, 2018, 23:02:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

labeo

Podłączyłem czujkę magnetyczną SATEL K1. Niestety alarm poprawnie wyzwala się tylko w trybie NC. Przy podłączeniu rezystora 1.1 k szeregowo alarm się nie włączał się (próba na EOL i 2EOL/NC). Podobnie przy rezystorach szeregowo i równolegle  (próba na EOL i 2EOL/NC). Czy K1 można w ogóle podłączyć inaczej niż NC?

RobertH

https://ropam.com.pl/pl/download/227,neogsm-ip-szybki-start.html
strona 18

2EOL/NC to nie jeden rezystor tylko dwa (2x 1k1)
EOL to jeden rezystor szeregowo 2k2 (patrz instrukcja montażu)

labeo

#2
OK. Faktycznie, dałem 1.1 k -  spróbuję z 2.2 k dla EOL. Natomiast dla 2EOL/NC podłączyłem zgodnie ze schematem.

labeo

Wszystko poszło dobrze. Działa we wszystkich trybach.

stopi

Tylko po co kontaktron z rezystorem. Przecież to ma iść pod tynk i jak się kiedyś okaże że rezystor padł to może być problem. A sam kontaktron uwZzam jest wystarczający . No może się mylę to proszę o rozjaśnienie, ewentualnie o bezpieczny sposób montażu rezystora.

labeo

Nie wszyscy kładą pod tynk (u mnie jest szkielet więc łatwy dostęp do przewodów). Bez rezystorów możliwy jest układ NC, z rezystorami EOL lub 2EOL/NC - decyzja należy do Ciebie.

RobertH

DEOL niesie wiecej informacji niz NC wiec dlaczego nie DEOL skoro przy instalacji to tyle samo pracy.
Rozważanie typu 'zaklad Pascala'