optima-gsm podłączenie czujki kurtyny paradox nv780mx

Zaczęty przez bonek79, Listopad 18, 2018, 13:49:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

bonek79

Witam,mam problem z podłączeniem czujki Paradox nv780m.
podłączyłem w następujący sposób
tamper z gnd centrali i opornik 1.1 z com czujki
nc lewy wejcie centrali i1 i opornik 1.1 z com czujki
nc prawy wejscie centrali i2 i opornik 1.1 z com czujki
i oczywiscie red+ czujki z aux centrali i blk- z gnd centrali
Proszę o weryfikację bo nie działa prawidłowo
link do czujki
https://www.masterbc.co.rs/dokumenta/3156_0.pdf

bonek79

Witam, nikt nie pomoże z tą czujką. Teraz jeszcze okazało sie że przwód u klienta jest polożony 6x0,5 ytdy,i mam problem jeszcze większy.

RobertH

Należy podłączyć jak dwie linie.
Zasilanie 2 żyły.
ALARM i TAMPER jako jedna linia DEOL.
ALARM jako druga linia (jak DEOL brakuje rezystora szeregowego) patrz podłączenie czujki magnetycznej strona 8.

https://ropam.com.pl/pl/download/227,neogsm-ip-szybki-start.html

A jeżeli ma byc wykorzystany AM to trzeba :
Zasilanie 2 żyły.
GND jedna żyła ( 2 mostki w czujce do styków)
I1 jedna żyła (ALARM i TAMPER - DEOL)
I2  jedna żyła (ALARM - DEOL lub NC bo przewód juz jest chroniony)
I3 jedna żyła (AM - DEOL lub NC bo przewód juz jest chroniony)

bonek79