Sterowanie ogrzewaniem w 2 strefach Neogsm ip

Zaczęty przez qadamq, Listopad 09, 2020, 07:26:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

qadamq

Cześć
potrzebuję zrobić sterowanie 2 niezależnymi pompkami wyjścia O3 i O4 w zależności od temperatury w strefie 1 i 2, każda strefa ma swój termometr. Na termostacie pokojowym działa ale jest tylko jeden termostat w neogsm ip i załącza jednocześnie obydwie strefy. Da redę na sztywno przypisać że jak temperatura spadnie do 19 stopni to załącza pompkę, a jak osiągnie 23 stopnie to wyłączy?

robertm

Termostat pokojowy może być jeden, jednak można wykonać dwa prostsze termostaty, gdzie ustawiamy tylko temperaturę i przekroczenie zadanego progu.


qadamq

To że się da to wiem, tylko jak to zrobić? Zrobiłem takie coś jak w załączniku ale nie działa.

robertm

Pytanie było
CytatDa redę ....?
;)
Proponuje rozwiązanie jak w załączniku i proszę przetestować.

Skorzystanie z wskaźnika przekroczenia progu a nie aktualnej wartości umożliwi zmianę wartości zadanej temperatury z paneli czy aplikacji bez konieczności modyfikacji logiki.
Dodatkowo działa też wtedy histereza co pozwoli zapobiec częstym przełączeniom gdy temperatura będzie na granicy.
Dla drugiego czujnika temp i wyjścia analogicznie.

qadamq