Ostatnie wiadomości

#21
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Luty 10, 2024, 18:16:47
Własną praca najbardziej uczy :)
Proponuję podzielić się zrzutami z ustawień dla innych i zamknąć wątek.
#22
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez cbool1987 - Luty 09, 2024, 20:08:59
Witam ponownie zastosowałem wskazówki wszystkie admina i wszystko działa tak jak chciałem :-)

 tzn: dostaje powiadomienie o otwartej bramie i po upływie 5 minut następuje automatyczne zamykanie bramy

Temat uważam za rozwiązany bardzo dziękuje i pozdrawiam. Cześć !
#23
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez cbool1987 - Luty 09, 2024, 13:48:49
A mógłbym poprosić o screen jak ma wyglądać timer PONS "Do sterowania należy stworzyć kolejny timer PONS pewnie 1s wyzwalany od O3" aby bram się zamykała po tych 5 minutach jak przyjdzie sms ?
#24
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez cbool1987 - Luty 09, 2024, 13:40:30
OK faktycznie przeoczyłem "0" dziękuje :-)
#25
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Luty 09, 2024, 13:35:24
Patrz zrzut ekranu post #2 - ustawienia TOND.
#26
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez cbool1987 - Luty 09, 2024, 13:30:49
Brak '0' jako reset w TOND nie rozumiem ???
#27
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Luty 09, 2024, 13:21:20
Brak '0' jako reset w TOND
A założenia z postu pierwszego są inne, rozwiązanie podałem - użyć 2 wyjść.
#28
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez cbool1987 - Luty 09, 2024, 13:17:35
Chciałbym aby O3 (czyli brama garażowa ) była zamykana po 5 minutach jeżeli ktoś zapomni jej zamknąć.
Na obecną chwilę O3 mogę załączyć z manipulatora oraz aplikacji i chciałbym aby również zamykała się z logiki. Nie wiem dlaczego w Logic Procesor wyswietla mi "bład generowania skryptu" (screen w poście wcześniejszym). Proszę o podpowiedź najlepiej na moich screnach zamieszczonych w poprzednim poście co muszę jeszcze zaznaczyć żeby można było wysłać ustawienia do centrali bez błędu skryptu. Z góry bardzo dziękuję
#29
Centrale alarmowe / Odp: OptimaGsm - Kontrola stan...
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Luty 09, 2024, 12:27:53
O3 zgodnie z założeniami generuje powiadomienie a nie steruje bramą.
O3 ma być sterowane TYLKO z logiki.
Do sterowania należy stworzyć kolejny timer PONS pewnie 1s wyzwalany od O3.
#30
Centrale alarmowe / Powiadomienia o awarii systemu
Ostatnia wiadomość przez Angelo - Luty 08, 2024, 22:54:59
Dzień dobry
Proszę o informację czy zagłuszanie sygnału GSM jest zgłaszane jako awaria systemu. Dostaję informację o awarii systemu , za sekundę lub dwie dostaję kolejną wiadomość o końcu awarii. W zdarzeniach bąk informacji o awarii czy dołożenie anteny GSM spowoduję nie wysyłanie takich informacji o awarii.Jakiś czas temu odznaczyłem w opcjach żeby system nie raportował informacji o zagłuszaniu sygnału GSM myśląc że spowoduje to brak wysyłania informacji do stacji monitoringu nic to nie dało. Jak rozwiązać ten problem?