TPR4 - wyswoetlanie temperatury, fałszywe sabotaże

Zaczęty przez tykasan, Grudzień 12, 2019, 21:58:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

tykasan

Witajcie,
Mam trzy pytania w związku z wydaniem nowego firmware dla TPR4 (obecnie mam v3.2 na TPR4, cenrala OptimaGSM v3.5)

1. Czy nowa aktualizacja poprawia błąd wyświetlania temperatur na górnym pasku? ostatnia temperatura jest sporo obcięta, ledwo widać pierwszą cyfrę.
Proszę zerknąć na załącznik.

2. Czy nowa aktualizacja poprawia działanie wejść w panelu, by nie zgłaszał fałszywych alarmów/sabotaży?
Wyczytałem, że wersja 3.2 miała wyeliminować fałszywe sabotaże (ulepszone filtry wejściowe), dlatego zrobiłem aktualizację, lecz u mnie nadal się zdarzają.
Podmieniłem rezystory na czujce, wymieniłem czujkę - lecz nadal to występuje.

3. Jaki czujnik TVOC mozna zastosować do mojej konfiguracji? to tak z ciekawości bo zobaczyłem opis zmian w wersji v3.3 nowego firmware dla TPR4

Dziekuję za podpowiedzi.
M



Pełna lista zmian:
3.3   25.11.2019
Dodane:
- wizualizacja czujników CO2 i TVOC (widgety + wygaszacz),
- dołożenie kropek wizualizacji stanu wyjść np. "wentylator".
Poprawiono:
- problem losowy w NeoGSMIP z wejściem w menu serwis – informacja, że są uzbrojone strefy,
- kolor ikonki wyjścia w stanie wyłączonym dla listy sterowania wyjściami,
- przewijanie ekranu, powiększenie obszaru bocznych strzałek.

robertm

Ad.1. - nie mieszczą się wartości z 4 czujników, nie do poprawy brakuje już pikseli
Ad.2. - nie ma problemów - proszę o przedstawienie schematu podłączenia czujek.
Ad.3. - czujniki CO2 i TVOC pojawią się w 2020r i przewidziana są do współpracy z centralami NeoGSM-IP-64

tykasan

Witam Panie Robercie
Dziękuję za odpowiedzi.

Szkoda że tych piksli jest za mało :)
Jesli chodzi o schemat polaczenia to prosze pojrzeć na załacznik.

Ad 3. Czyli Optima nie bedzie już rozwijana w tym kierunku?


robertm

Proszę dodać przewód czwarty do czujki - pomiędzy GND w TPR  - zgodnie z wymaganiami.

OptimaGSM nie będzie już rozwijana o nowe funkcje.

roxe

Ale przecież już w czujce jest podłączony GND do TAMPERA...

tykasan


RobertH

- zwora do usunięcia, podłączenie 4 przewodowe,
- temat dotyczy prądu i spadków napięć (przesunięcie poziomu 'masy')

tykasan

Panie Robercie,
Czujka od TPR znajduje się tylko w odległości 1,2m-1,5m. Naprawdę bedzie miało to  znaczenie że przesunę masę TAMPER do kostki przy TPR?

RobertH

Na pewno może mieć wpływ a podłączenie prawidłowe zajmuje tyle samo czasu.
We wszystkich naszych dokumentacjach jest podłączenie 4-przewodowe...

tykasan

Dobrze Panie Robercie,
Podłączę wg Państwa rekomendacji. W razie czego zwrócę się ponownie o pomoc.
Dziekuję.