Mam problem z poprawną konfiguracją.
Centrala ropam optima
Dwa manipulatory tpr4
4 czujki pir
Chciał bym żeby :
Jedna czuwa w garażu ( opóźniona na dwie minuty - tak aby dostać się do manipulatora w przedpokoju)
Druga czuwa w przedpokoju ( opóźniona na 20 sekund - manipulator zaraz po wejściu do domu)
Trzecia w salonie ( opóźniona również 20 sekund - ponieważ aby odblokować alarm wjeżdżając do garażu muszę wejść do domu przez salon i dojść do przedpokoju)
Czwarta jest na piętrze ( zwykła, do odpalania strefy nocnej, manipulator na piętrze)
Czy da się ustawić różne czasy dla czujek w tej samej strefie?
Obecnie zrobiłem tak, że każda czujka należy do innej strefy, mam czasy na wejście, wyjście takie jak zakładam, ale jak złapie mnie czujka w przedpokoju i odlicza czas, wpisuje, rozbrajam ale tylko strefę przypisaną do przedpokoju, pozostałe muszę rozbroić jeszcze raz.
Da się rozbrajać i zazbrajac pozostałe strefy po naruszeniu i odliczaniu jednej strefy?
Jest jakaś łatwiejsza droga konfiguracji?
Można ustawić różne indywidualne czasy dla wejść.
Czujkę w salonie - sugeruję ustawić jako "OPÓŹNIONA WAR."
Czyli będzie opóźniona tylko pod warunkiem ze wcześniej została naruszona linia typu "OPÓŹNIONA"