Ropam Elektronik

Kategorie => Ogólne techniczne => Wątek zaczęty przez: zimar w Luty 22, 2017, 15:23:50

Tytuł: Czujka czadu/gazu/dymu - wybor i podłączenie !
Wiadomość wysłana przez: zimar w Luty 22, 2017, 15:23:50
W związku z niebezpieczną przygodą u mnie w domu chciałbym podłączyć w/w czujkę czadu, ewentualnie gazu i dymu. Proszę o wskazówki jakie czujki wybrać. Posiadam centralę OptimaGSM. Chciałbym, aby taka czujka wywołała wewnętrzny alarm w budynku (o ile nie posiada wbudowanej syrenki) oraz żeby wysłała informację SMS/mailem o wykryciu czadu/gazu czy dymu.
Tytuł: Odp: Czujka czadu/gazu/dymu - wybor i podłączenie !
Wiadomość wysłana przez: glider33 w Luty 26, 2017, 13:50:59
Cytat: zimar w Luty 22, 2017, 15:23:50
Proszę o wskazówki jakie czujki wybrać. Posiadam centralę OptimaGSM.
Czujka dymu i ciepła Satel TSD-1 : http://www.satel.pl/pl/product/538/TSD-1,Czujka-dymu-i-ciepla-do-systemow-12V
lub wersja bezprzewodowa Ropam OSD-Aero   https://ropam.com.pl/pl/towar/535/osdaero.html

Czujka tlenku węgla DG-1 CO   http://www.satel.pl/pl/product/237/DG-1%20CO,Czujka-czadu-(tlenku-wegla)

Czujka gazu ziemnego (metan) DG-1 ME    http://www.satel.pl/pl/product/235/DG-1%20ME,Czujka-gazu-ziemnego-(metanu)


Podłączenie pod wejście centrali ustawione jako typ: 24H i koniecznie sygnalizator wewnętrzny.

Tytuł: Odp: Czujka czadu/gazu/dymu - wybor i podłączenie !
Wiadomość wysłana przez: dancos w Wrzesień 03, 2019, 15:55:06
Dokładnie co  należy ustawić w  panelu : wyjścia przypisanej dla wewnętrznej sygnalizacji. Sposób wyzwalania?
A co zmienić w panelu : wejście przypisanej do czujnika gazu?
Typ, polaryzacja?

Z góry dziękuję.