Pomoc z podłączeniem syreny sv101 z neogsm-ip-ps

Zaczęty przez ziolokeven, Styczeń 02, 2021, 14:53:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

ziolokeven

Witam, Potrzebuje pomocy w podłączeniu syreny z centralą ropam neogsm-ip-ps. Nie mogę nigdzie znaleźć schematu do tej syreny, zwracam się z prośbą o podłączenie.

(mój tok rozumowania :
centrala==syrena
O1 === +12v
O2 === TR+ (rezystok 2,2k do gnd w centrali)
GND === GND
I1 === TMP
I1_GND === TMP_GND
Czy podłączenie jest prawidłowe ?
O1 => NC
O2 =>NO MONO 180s.
)

Zaciski sygnalizatora to kolejno : TMP,GND,LED+,TR-,TR+,GND,+12V


ziolokeven

Wlasnie patrzyłem na tamten post lecz on ma inną syrenę i nie mogę podłączyć a jak podłączyłem tak jak napisałem wyżej syrena załącza się po uruchomieniu centrali, proszę o weryfikację / poprawki a także jak skonfigurować to i2 które idzie do syreny dziękuję

RobertH

#3
obie syreny różnią się tylko nazwą, sterowanie jest identyczne,
co za problem przepiąć przewód z O1 do O2 i test??

na wyjściach O1 i O2 jest kontrola obciążenia i napięcie testowe (kilka V)
nie ma podane jakie min. napięcie steruje TR+
więc inna opcja to użycie TR- i wyjście O3 centrali (masy)

ziolokeven

Jest Pan w stanie zweryfikować moje połączenie ? Lub ewentualnie podpowiedzieć zmiany , i jak skonfigurować centrale w programie ?

RobertH

wszystko jest np. w szybkim starcie a podłączenie podane w tym i poście i linku do drugiego,
jak to jest nieczytelne to proponuje wezwać instalatora
(dla bezpieczeństwa ludzi i dobra urządzeń),