Sprawdzenie schematu Neogsm-ip

Zaczęty przez Sebastian_sdl, Listopad 03, 2020, 09:38:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

Sebastian_sdl

Witam,

zakup zestaw w postaci:
- NeoGsm-IP
- Czujki Bosch BPR2-WP12
- TPR-4W
- TI700 sygnalizator zewnętrzny
- DG-1 czujka czadu
- TSD-1 czujka dymu i ciepła
- RF-4-2K
- EXP-I8 ekspander wejść

prosiłbym o sprawdzenie schematu.

Moja wątpliwości budzą:
- czy przy TMP w TI700 nie powinno być opornika 2.2K ? (centralka pokazuje mi zwarcie na tym wejściu, według dokumentacji tak)
- TSD-1 ma tylko 4 zaciski (niby 5 dodatkowy). Według schematu i dokumentacji, który dostałem zaciski są opisane jako OutX, COM, IX, COM... Czy OutX powinien być podłączony pod wyjście Ox czy AUX ?
- czy mógłbym prosić o opis jak podłączyć DG-1 ?

Z góry dziękuję za pomoc

Marx-Tech

Ad1: nie powinno być tam rezystora. Jest to styk NC i centrala słusznie interpretuje to jako zwarcie.
Ad2: Styk nr1 (masa) - do "-" Out1 lub 2 ; styk nr2 i 3 to wyjście przekaźnika  - jeden z nich do GND, drugi do InX centrali ; styk nr4 (+12V) - do "+" Out1 lub 2 centrali (ustawiasz wtedy to wyjście jako "Zasilające czujki dymu" - będzie ono resetowane po wykryciu pożaru.