Sterowanie piecem co przez aero

Zaczęty przez ArturJa, Sierpień 30, 2018, 11:09:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

ArturJa

Witam serdecznie,
Chciałbym wpiąć do Optimy piec CO znajdujący się w budynku obok, aby sterować temperaturą w pomieszczeniu, piec zwykły termet dwufunkcyjny. Czy jest możliwe. Proszę o wskazówki.
Dziękuję za pomoc.

RobertH

Czy miedzy budynkami są wolne przewody, kable ?
Jaka odległość miedzy budynkami?
Jaki typ budynków, ścian ?
Pomiar temp. ma być w budynku gdzie jest system OptimaGSM ?
inne.
np szkic budynków i miejsc montażu pieca CO, centrali ?

ArturJa

Witam serdecznie, przepraszam na wstępie że tak późno odpowiadam. Niestety, budynki nie są połączone kablem :(, wiem, że został popełniony błąd przy projektowaniu, niestety, problematyczne było i dość kosztowne połączenie obu budynków kablem, dla zabezpieczenia budynku 1 użyliśmy Aero. Pomiar temperatury odbywałby się w budynku nr 1, budynek nr 2 ma osobny system ogrzewania.

ArturJa

Cytat: RobertH w Sierpień 30, 2018, 13:10:37
Czy miedzy budynkami są wolne przewody, kable ?
Jaka odległość miedzy budynkami?
Jaki typ budynków, ścian ?
Pomiar temp. ma być w budynku gdzie jest system OptimaGSM ?
inne.
np szkic budynków i miejsc montażu pieca CO, centrali ?
Ponawiam...

RobertH

Cytat: RobertH w Sierpień 30, 2018, 13:10:37
Jaki typ budynków, ścian ?

Jeżeli ściany są z ceramiki to sterowanie piecem można zrealizować np. przez IO-Aero, IO-Aero-RT (wymaga zasilania 12VDC).

ArturJa

ok dziękuję za informację, szkoda że nie ma jeszcze klawiatury po Aero, przydałaby się.