Witam.

Panowie znajomy kupił mieszkanie jest na etapie dokładania przewodów.
Między innymi dorzucić chce okablowanie do alarmu.
Czyli do czujek PIR oraz sygnalizatora.

Jak sprawa wygląda z roletami?
Deweloper zamontował przy każdym oknie puszkę, do której dał przewód z rolety. O ile dobrze pamiętam jest tam przewód 4x1.5mm2

Planujemy zamontować tam centralę Ropam NeoIP
Jakie przewody musimy doprowadzić do tej puszki?
Czy potrzebne będą jakieś sterowniki? Dodatkowe przekaźniki?
Oczywiście zwykły przełącznik na ścianie chcę zostawić oraz dodatkowo sterować aplikacją na komórce.


Pozdrawiam
www.AudioBas.pl - Instalacje audio-video :)

RobertH

Do każdej rolety należy zamontować SROL-S (moduł dopuszkowy).
Do sterowania kazda roletą z poziomu centrali potrzebne jest jedno wyjście Ox. Miedzy wyjściem a SROL-S potrzebne sa 2 żyły wiec np. YTDY 4x0.5, UTP 5e (na przewodzie 8 zylowym mozna sterować 7 roletami, 1 zyla =+12V, 7 żył = 7 wyjść tranzystorowych, GND).
Schematy sa w instrukcji SROL-S.

K@mil

#2
Dziękuję za szybką odpowiedź.
A macie może w ofercie jakiś moduł kombo, który montuję np w rozdzielni i obsłuży on np 8 rolet? Oczywiście każdą niezależnie. Czyli 8 takich modułów, upchanych w jeden duży sterownik.
Czy za każdym razem muszę montować oddzielny moduł do każdej puszki?
www.AudioBas.pl - Instalacje audio-video :)

RobertH

Z zasady do sterowania jedną roletą wymagane są 2 wyjścia przekaźnikowe.
Moduły roletowe serii SROL-S do montaży na szynę DIN będą w ofercie (jeden sterownik w obudowie D2M, szerokość 2 moduły )
ale do podłączenia centralnie takiego sterownika przewód YDY 4x1,5mm2 to za mało gdyż wymagany  jest YDY 5x1.5mm2 (optymalnie) + PE
N
SILNIK GÓRA (L)
SILNIK DÓŁ (L)
PRZYCISK DÓŁ (N)
PRZYCISK GÓRA (N)

lub zastosować przycisk chwilowy (dzwonkowy) przy rolecie i sterować lokalnie poprzez krok-po-kroku (jeden przycisk).
https://ropam.com.pl/product/srol-s-modul-roletowy/

K@mil

A kiedy możemy spodziewać się tych modułów na szynę DIN?
Rozumiem, że będą to moduły pojedyncze? Nie planujecie rozbudowanego sterownika, który obsłuży np 8 rolet?
Pytam przyszłościowo. Bo często klienci mają ograniczone miejsca w rozdzielnicach elektrycznych i np jakby klient chciał 8 rolet rozumiem potrzebuję 8 sterowników w obudowie D2M czylo szerokość całości to 16 modułów.
www.AudioBas.pl - Instalacje audio-video :)

K@mil

www.AudioBas.pl - Instalacje audio-video :)

robertm

Trwają pracę, jednak nie możemy jeszcze podać konkretnej daty.