Posiadam panel TPR-4W z firmware 1.0O oraz centrale Optima z firmware 3.1 . Widzę że do panela jest firmware 1.9 ,a do centrali 3.5 . Czy te wersje wnoszą jakieś konkretne poprawki/funkcjonalności czy to tylko kosmetyka ?
Oczywiście zalecam aktualizację do najnowszych wersji.
Poza dodatkowymi funkcjonalnościami - tj. współpraca paneli dotykowych z centralami NeoGSM-IP poprawiliśmy kilka błędów.
TPR
1.9
- dodane: obsługa modułów roletowych ( tylko NeoGSM-IP)
- dodane: włączenie /wyłączenie gongu oraz jasności wygaszacza przez użytkownika pamiętane po restarcie
- poprawione: niepoprawne odświeżanie kropki stanu termostatu pokojowego przy widżecie (NeoGSMIP)
- poprawione: lista naruszonych wejść do blokady
OptimaGSM
3.5
- poprawiony wyświetlania naruszenia wejść do których nic nie jest podłączone,
- poprawiona funkcja przywracania ustawień fabrycznych
Witam
Mam problem z aktualizacją panelu TPR-4. Zatrzymuje się na wykrywanie bootloadera.
Postępuję zgodnie z instrukcją...
Ktoś coś pomoże? 😊
Cytat: Nylon1981 w Grudzień 21, 2018, 20:48:40
Witam
Mam problem z aktualizacją panelu TPR-4. Zatrzymuje się na wykrywanie bootloadera.
Postępuję zgodnie z instrukcją...
Ktoś coś pomoże? 😊
Podpinam się pod problem kolegi mam dwa Panele TPR-4 pierwszy Aktualizacja idzie pięknie tylko po Aktualizacji dolna część Panela nie działa poprawnie zawiesza sie ... czyli po załączeniu Alarmu lub sprawdzeniu informacji klikając na OK nic nie reaguje. ..
Drugi panel TPR-4 Zatrzymuje się na wykrywanie bootloadera ....
I brak możliwości Aktualizacji choć może i lepiej bo przed Aktualizacja Pierwszego nie było z nim żadnych problemów. ..
Są dwie możliwości:
1. Kabel USB jaki Pan ma służy tylko do ładownia a nie do komunikacji.
2. Jest problem ze sterownikami USB - w takim przypadku proszę ponownie zainstalować program TPR-4-Updater - poprzez "uruchom jako administrator" i już po instalacji również proszę uruchomić program klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając "Uruchom jako administrator"