Podłączenie czujek Pyronix KX15DT2 z rezystorami czy ze zworką

Zaczęty przez .::ROBSON::., Luty 02, 2019, 13:37:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

.::ROBSON::.

Na wstępie się przywitam, bo to będzie pierwszy mój post.
Zatem Dzień Dobry wszystkim forumowiczom.

Mam pytanie odnośnie podłączenia czujek Pyronix KX15DT2 do centrali Ropam Neogsm IP.
Wcześniej miałem alarm Satel Integre 64, jednak po dwukrotnym w ciągu 8-10 lat zepsuciu się tych central (zawsze po okresie gwarancyjnym) postanowiłem zrezygnować z tego alarmu i założyć sobie inny.
Wybrałem właśnie Neogsm IP (choć niedługo się może okazać że przydałyby się więcej możliwych stref niż dwie i będzie to problem, ale to już inny temat)

Czujki podłączone do integry nie wymagały rezystorów, bo i wejść miałem pod dostatkiem.
Teraz podokładałem do nich rezystory 1,1  i już pozamykałem czujki.
Poczytałem jednak instrukcję czujek (dopiero po fakcie) i tam są zworki które można założyć i będzie to to samo co z rezystorami. Do wyboru tam jednak nie ma 1,1  a ewentualnie 1 kohm.
Czy zatem lepiej zostawić tak jak jest z rezystorami zewnętrznymi czy dla "niewiem, może lepszej stabilności czujki"  je usunąć i założyć zworke na 1kohm ?

RobertH

Obydwa rozwiazania będą działać prawidłowo.

A użycie rezystorów to temat konfiguracji wejścia  2EOL/NC
a nie producenta centrali. (W tamtej tez powinny byc a nie NC).