LogicProcessor

Zaczęty przez jmj11, Wrzesień 09, 2018, 16:45:49

Poprzedni wątek - Następny wątek

jmj11

Witam.
Wprowadziłem do LogicProcessora w centrali OptimaGSM-PS prosty przykład z załączeniem pompy CWU. Wszystko działa prawidłowo tj. po naruszeniu czujki i2 lub I3 następuje załączenie wyjścia O3 pod które podpięta jest pompa przez przekaźnik. Tylko dlaczego po zakończeniu programowania i restarcie centrali pompa od razu się załącza mimo braku naruszenia wejść I2 i I3?  (wszystko zaprogramowałem zgodnie z notą aplikacyjną "Sterowanie pompką cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej"). Jak zaprogramować LogicProcessora aby takie uruchomienie nie miało miejsca po restarcie centrali. Nie chciałbym aby np. przy zaprogramowaniu bramy garażowej po restarcie centrali nastąpiło jej otwieranie lub zamykanie.

RobertH

[Przy restarcie jest resetowane zasilanie czujek więc one na pewno są naruszone (tzw. zimny start patrz dokumentacja czujki.

Więc proponuję wykorzystać taka flagę jak 'SEC tj. czas w sekundach od restartu i dopisac warunek np. SEC>30