NEO + FGR4 - problem

Zaczęty przez pm, Marzec 24, 2016, 00:16:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

pm

Dzień dobry,

Od kilku dni mam problemu z modułem FGR4 działającym z NEO. W historii zdarzeń wygląda to tak:

45   2016.03.22  20:52   Połączenie z FGR-4   powrót
46   2016.03.22  20:55   Połączenie z FGR-4   utrata
47   2016.03.22  20:55   Połączenie z FGR-4   powrót
48   2016.03.22  21:01   Połączenie z FGR-4   utrata
49   2016.03.22  21:01   Połączenie z FGR-4   powrót
50   2016.03.22  21:03   Połączenie z FGR-4   utrata
51   2016.03.22  21:03   Połączenie z FGR-4   powrót
52   2016.03.22  21:06   Połączenie z FGR-4   utrata
53   2016.03.22  21:06   Połączenie z FGR-4   powrót
54   2016.03.22  21:08   Połączenie z FGR-4   utrata
55   2016.03.22  21:08   Połączenie z FGR-4   powrót
56   2016.03.22  21:11   Połączenie z FGR-4   utrata
57   2016.03.22  21:12   Połączenie z FGR-4   powrót
58   2016.03.22  21:12   Połączenie z FGR-4   utrata
59   2016.03.22  21:13   Połączenie z FGR-4   powrót
60   2016.03.22  21:17   Połączenie z FGR-4   utrata
61   2016.03.22  21:19   Połączenie z FGR-4   powrót

W praktyce raz działa i wysyła MMSy, a raz nie (to zdecydowanie częściej).

Pytanie czy coś mam sprawdzić u siebie czy zostaje tylko serwis czy też może wiadomo, że nie da się tego naprawić?

podobnoja

Odświeżam temat, ponieważ mam to samo w centrali OptimaGSM.

Cały czas:
"utrata połączenia z FGR-4"
"Powrót połączenia z FGR-4"

Sprawdziłem, połączenie i jest poprawne.

RobertH

Trochę więcęj danych:
- pełna pamięć zdarzeń, konfiguracja,
- sygnalizacja LED na FGR-4 - stan
- jak jest zasilana OptimaGSM,
- jak są zasilane kamery, czy masy zasilaczy są połączone,
- jakie kamery, czy są 'uziemione'
- jak są podłączone kamery,
itd.

podobnoja

Centralka wyrzuca błąd: 04
Centralka: OptimaGSM- PS zasilana transformatorem 17V
Pełna lista zdarzeń pod link :

Kamery zasilane przez zewnętrzne 2 zasilacze za pomocą AWZ574 Pulsar.
Kamery analogowe 4w1 DVS1080ir-mb TVI CVI AHD podłączone skrętką i adaptorami na BNC do FGR.

Kamery nie uziemione. Wymagane?

Sygnalizacja LED na FGR4- 3 kamery na zielono (1 wolne wejscie), mruga pomarańczowa, podczas ruchu mrugają zielone


RobertH

a masy zasilaczy połączone ?
jest sygnał wideo dekodowany (diody LED przy kanałach) ?

podobnoja



Masa zasilaczy połączone? Nie połączone bo nawet nie wiem gdzie...



Tak to wyglądało w fazie beta, teraz połączone oczywiście.

RobertH

konfiguracja + pamięć zdarzeń

podobnoja

Cały czas taki problem, sprawdzałem już chyba milon razy czy na pewno kabelek komunikacyjny jest poprawnie połączony.

RobertH

#8
Po pierwsze połączyć masy zasilaczy do kamer z GND centrali !
A z jakich zdarzeń i ile jest wysyłanych MMS-ów ??


Plik konfiguracyjny na serwis@ropam.com.pl
bo to zgadywanie 'co jest ustawione'.