Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych

Zaczęty przez podobnoja, Kwiecień 16, 2018, 15:02:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

podobnoja

O kurcze to mi się zaczyna podobać! Czyli mogę zdefiniować nową "zmienną" zamiast M1 użyć N1?

I znowu chcę mi się grzebać w LP!

RobertH

To jest skrypt języka C więc ograniczenia to składnia i pamięć 4096 bajtów.

A co więcej skrypty są przenośne między: OptimaGSM/NeoGSM-IP/BasicGSM 2
(w ramach zasobów danego systemu).

podobnoja

Ile przekaźników można używać w skrypcie? 20? Bo dodając 21 wywala mi błąd w LP?

Jest jakaś możliwość użycia jednego przekaźnika czasowego dla całego skryptu?

RobertH

Przekaźników czasowych może być 20 (bo muszą być określone maksymalna zajętość pamięci dla skryptu).