OptimaGSM-PS i zewnętrzne Halogeny jak?

Zaczęty przez Aleks, Grudzień 09, 2017, 15:50:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

Aleks

Witam
Bardzo proszę o pomóc w konfiguracji no i w rozwiązaniu problemu z halogenami.
Jak należy zrobić żeby zewnętrzne halogeny można było włączać i wyłączać  przez "normalny " włącznik i żeby te same halogeny zapalali się w razie alarmu?
Pozdrawiam.
Aleksander.

glider33

Halogeny należy podłączyć do centrali przez przekaźnik dobrany do mocy halogenów oraz odpowiednio wysterować któreś z wyjść centrali. Zasilanie (faza) z łącznika należy podać na styk wyjściowy przekaźnika.

W związku z tym, że mamy tutaj do czynienia w napięciem 230V zalecam dużą ostrożność.


Aleks

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. W tym tygodniu będę działać :)

pracusele

Witam,  dopiero zaczynam z konfiguracja Optimy by wykorzystać ja do sterowania oświetleniem czy roletami ale na przykładzie halogenów mam pytanie:
- czy praktyczniej jest doprowadzić do rozdzielnicy kabel od halogenów oraz osobny od wyłącznika i w niej połączyć wszystko?
- by była możliwość wyłączenia w dowolnym momencie oświetlenia z poziomu aplikacji to zwykły wyłącznik klawiszowy odpada (jak będzie w pozycji ON to nie wyłączę przez centralę) i tylko może to być zrealizowane przez przekaźnik którym steruje wyłącznik  lub wyjście z centrali - jaki wówczas zastosować wyłącznik?

Aleks rozwiązałeś swój temat?

bonek79

Aleks rozwiązałes problem, jak tak to napisz jak.