Zaczęty przez Ewos, Sierpień 06, 2021, 11:01:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Ewos

Cześć, napisałem prosty skrypt, który jednak nie działa.

Chciałbym uzależnić stan wyjscia O1 od wartości analogowej. Powyżej 7 bar ma załączyć przekaźnik na O1.

To moje pierwsze podejście do tych central także pewnie gdzieś czegoś nie ustawiłem albo robie jakiś fundamentalny błąd.


Ewos

Witam raz jeszcze, mała aktualizacja:

zdjecie nr. 3 skrypt który działa
zdjęcie nr. 4 skrypt który nie działa, tzn. nie działa nic, ani nowa linia dotycząca wejscia analogowego ani poprzednie dotyczące obecności napięcia ac i zmiany stanu na wejsciu nr. 1

Pytanie, czy ktoś jest w stanie wyjaśnić mi gdzie leży problem?

JakubH

Witam, należy sprawdzić czy skrypt wgrany do centrali wygenerował się poprawnie, konkretnie chodzi o linię z instrukcją if - else, jeżeli jest tak jak na pierwszym screenie lub pomiędzy klamrami a else w ogóle nie ma przerwy trzeba to poprawić tak jak na drugim screenie czuli wstawić tam spacje, łatwo poznać kiedy jest dobrze ponieważ wtedy else zmienia kolor z czarnego na zielony.

Ewos

Hej, właśnie przygotowałem sobie screene i miałem opisać ten błąd. Nie wiesz czy jest to już zgłoszone do serwisu?