EXP-LIGHT16-RN i wyłączenie grupy wyjść po długim naciśnięciu lokalnego wejścia

Zaczęty przez awal, Maj 24, 2021, 09:38:42

Poprzedni wątek - Następny wątek

awal

Witam,

czy istnieje jakiś sposób, poza wykorzystaniem LogicProcessor, aby po długim naciśnięciu lokalnego wejścia wyłączyć grupę wejść?
W dużym pomieszczeniu jest kilka obwodów oświetleniowych kontrolowanych przez kilka niezależnych wejść. Chciałbym tak skonfigurować EXP-LIGHT16-RN, aby po dłuższym załączeniu każdego z tych wejść, gasły wszystkie światła w pomieszczeniu.
Najłatwiej by się dało to skonfigurować, gdyby była możliwość niezależnej definicji masek sterowania lokalnego wyjściami z wejść Ix->Mx dla długich i krótkich impulsów.

JakubH

Jeżeli nie wszystkie wejścia lokalne są używane można do takiego wejścia podłączyć wszystkie lokalne przyciski które maja gasić światło przy długim naciśnięciu (a więc każdy lokalny przycisk będzie podłączony do zarówno do "swojego" wejścia jak i do wspólnego), a następnie skonfigurować go tak jak na screenie poniżej jest skonfigurowane wejście I16, a więc przypisać do tego wejścia wszystkie wyjścia które maja być wyłączone długim naciśnięciem, ustawić brak reakcji na impuls krótki a na długim wybrać OFF.
Chociaż lepszym sposobem jest ogarnięcie tego w LP.

bartekl14

Witam
czy można wykorzystać do tego celu sterowanie lokalne wyjścia, w zakładce wyjścia? Mam przycisk podłączony na wejściu 27 do sterowania wyjściem O11 i chciałby sterować też wyjściem O12, najlepiej poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku. w tej chwili po włączeniu funkcji sterowania lokalnego wejście 27 załącza się O12, zależnie od wybranej logiki.
jeśli nie można tego tak używać to jak to wykonać LP?