TPR-4 temp na górnym pasku informacyjnym

Zaczęty przez wojtek06061989, Grudzień 11, 2020, 13:14:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

wojtek06061989

Witam
Mam pytanko jak można ustawić aby temp. była cały wyświetlana na górnym pasku na panelu TPR-4 (patrz zdjęcie) standardowo ustawiam na wygaszaczu a tutaj klient zaskoczył mnie taką prośbą... Centrala NeoGSMIP-64, nie mogę się doszukać takiej opcji  :-[

Z góry dzięki ;)

robertm

Taka funkcjonalność jest w NeoGSM-IP oraz OptimaGSM
W NeoGSM-IP-64 nie ma takiej możliwości - ponieważ centrala jest bardziej rozbudowana i ta informacja się już nie mieści w górnym pasku  ( może być 8 czujników temperatury)
Dlatego należy dodać widget na panelu - gzie można wejść w listę czujników , lub wyświetlać bezpośrednio wartość z wybranego czujnika.


wojtek06061989

Dziękuję bardzo za informację  ;D
Rozwiązanie o którym pan mówi znam jak najbardziej, po prostu klientowi podobało się rozwiązanie z górnym paskiem, ale teraz już wszystko jasne, dziękuję raz jeszcze
Pozdrawiam