Witam

Mam pytanie, czy jest możliwość wyświetlenia na panelu temperatury z czujnika wewnętrznego?
I jak można teraz sterować przekaźnikiem wewnętrznym, z poziomu panelu już nie można, a z www (ap-ip) u mnie nie działa

Pozdrawiam

glider33

@Serwis Ropam, proszę o odpowiedź bo też chciałbym wyświetlić temperaturę z czujnika umieszczonego wewnątrz panelu TPR. Szukałem w opcjach Logic Procesor, ale nic nie znalazłem na temat tego czujnika.


robertm

Witam,
W systemie OptimaGSM temperatura z czujnika wewnętrznego TPR nie jest wyświetlana jak i również nie ma możliwości uwzględnienia jej w LP.
Należy przyjąć, że tego czujnika nie ma.

Przekaźnikiem wewnętrznym można sterować jak najbardziej z TPR.
Ikona sterowania przekaźnikiem wbudowanym jest zastępowana ewentualnie ikoną wejścia do funkcji termostatu, jeżeli taka funkcja została skonfigurowana.

z AP-IP można sterować tym wyjściem w obu przypadkach - jednak termostat ma wyższy priorytet i mimo ze Pan zmieni stan wyjścia poprzez www - termostat i tak ustawi to wyjście.

sebico

ok. dzięki za odpowiedź