Optima GSM - możliwość rozbudowy systemu

Zaczęty przez MariuszS, Maj 08, 2019, 22:53:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

MariuszS

Posiadam centrale Optima GSM wyposażoną w Aero-APM, do którego podłączone jest 12 czujek PIR oraz 2 piloty Keyfob-aero.
Chciałbym dołożyć do systemu magnetyczne czujki bezprzewodowe  związku z czym mam kilka pytań:

1.   Ile czujek magnetycznych mogę dołożyć 2 czy 4 (czy piloty traktowane są tak samo jak czujki i zajmują kanały)?
2.   Czy są jakieś wymagania co do wersji modułu aero, centralki czy też inne, których kompatybilność powinienem sprawdzić przed zakupem?
3.   Czy mogę zwiększyć liczbę urządzeń bezprzewodowych poprzez zakup oraz podłączenie drugiego modułu Aero-APM do mojej centralki, do której podłączony jest już jeden taki moduł. Nie mam możliwości podłączenia za pomocą przewodów.

Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.

RobertH

ad.1
może być w systemie 16 czujek (różne typy), 16 pilotów, 8 czujników temp. i wilg.
ad.2
wersja APm  i czujek powyżej v3.0 (tj. aktualne w produkcji)
ad.3
w systemie może być jeden ARm i nie ma opcji zwiększenia ilości urządzeń Aero

MariuszS

Cytat: RobertH w Maj 09, 2019, 09:11:19
ad.1
może być w systemie 16 czujek (różne typy), 16 pilotów, 8 czujników temp. i wilg.
ad.2
wersja APm  i czujek powyżej v3.0 (tj. aktualne w produkcji)
ad.3
w systemie może być jeden ARm i nie ma opcji zwiększenia ilości urządzeń Aero

ad.1 Czy jest 16 czujek lub 16 pilotów lub 8 czujników? Czy może 16 i 16 i 8?
ad.2 W jaki sposób sprawdzić wersję czujek i APm? System zakładałem w 2016 roku. Czy jest możliwość upgradu jeśli nie są to wersje v3.0?