Witam jako szczesliwy posiadacz centrali z tytulu. Mam kilka pytan co do funkcjonalnosci:
-czy mozna wyslać kilka polecen sterujacych w 1 smsie, czy istnije mozliwosc wyslania w sms komendy opozniajacej dane dzialanie o wybrany czas?
-czy mozna wyciszyc lub zredukowac sygnaly z manipulatora podczas wlaczenia czuwania nocnego lub skrocic czas wyjscia przy wlaczaniu czuwania nocnego (zeby byl niezalezny od nadrzednej, glownej strefy)? 10 sekund glosnego pikania w nocy budzi domownikow.
-czy moge dostac link do aplikacji sterujacej na androida? Nie chce instalowac na telefonie tych smieciowych uslug od google.
-Czy przy sterowaniu wyjsciami na panelu dalo by sie zmienic kolor tej kropki sygnalizujacej stan wyjscia na czerwona? Biala nie jest zbyt czytelna.
-Mozna tez zmienic nazwy miesiecy na wyswietlaczu, zeby byly poprawne, nie 12 maj tylko 12 maja.

Te 2 ostatnie to tylko moje niewielkie sugestie.

robertm

Cytat-czy mozna wyslać kilka polecen sterujacych w 1 smsie, czy istnije mozliwosc wyslania w sms komendy opozniajacej dane dzialanie o wybrany czas?
Nie ma takiej możliwości

Cytat-czy mozna wyciszyc lub zredukowac sygnaly z manipulatora podczas wlaczenia czuwania nocnego lub skrocic czas wyjscia przy wlaczaniu czuwania nocnego (zeby byl niezalezny od nadrzednej, glownej strefy)? 10 sekund glosnego pikania w nocy budzi domownikow.
Czas na wejście można wyłączyć przy czuwaniu nocnym - czasu na wyjście nie. Można jedynie wyłączyć zupełnie sygnalizacje czasu na wyjście - zarówno dla czuwania pełnego jak i nocnego.

Cytat-czy moge dostac link do aplikacji sterujacej na androida? Nie chce instalowac na telefonie tych smieciowych uslug od google.
Nie udostępniamy aplikacji poza oficjalnymi sklepami Google i Apple

Cytat
-Czy przy sterowaniu wyjściami na panelu dalo by sie zmienic kolor tej kropki sygnalizujacej stan wyjscia na czerwona? Biala nie jest zbyt czytelna.
- Mozna tez zmienic nazwy miesiecy na wyswietlaczu, zeby byly poprawne, nie 12 maj tylko 12 maja.
Obecnie nie ma tego w konfiguracji, sprawa do przemyślenia i wdrożenia w przyszłości.


mor

Dziekuje za odpowiedz, jeszcze jedno mi sie nasunelo, czy mozna zablokowac dane wejscie na czas czuwania nocnego i pelnego (np. przycisk do otwierania furtki podpiety do alarmu).

robertm

Można w Logicprocessor tak ustawić działanie wywoływane tym wejściem , że wykonuje się tylko wtedy gdy system nie jest w czuwaniu.