Ostatnie wiadomości

#71
Centrale alarmowe / Odp: Problem z edycją ekranów ...
Ostatnia wiadomość przez michal_ - Listopad 17, 2023, 14:19:54
Pobrałem dzisiaj wersję 2.3.0.6 i nie mogę zapisać na niej konfiguracji TPR jak np. cicha sygnalizacja awarii lub kod dostępu do listy awarii. Nie mówię już o restartach TPR-ów przy każdym wysyłanym lub odbieranym SMS-ie. Nawet doładowanie konta prepaid powoduje restart manipulatorów.
#72
Centrale alarmowe / Odp: Moduł GSM i restarty TPR
Ostatnia wiadomość przez michal_ - Listopad 17, 2023, 14:15:09
Producent chyba nie testuje wypuszczanych aktualizacji do central, manipulatorów, a nawet aplikacji do konfiguracji. Ja po aktualizacji do najnowszych wersji miałem to samo, nie mówiąc już o tym że poprzednie wersje również miały sporo wad i to nawet tak podstawowych jak możliwość uzbrajania alarmu.
#73
Automatyka budynkowa i domowa / Odp: Oświetlenie nocne.
Ostatnia wiadomość przez RobertH - Listopad 17, 2023, 09:58:54
Podać na RESET timera TOFD sterującego O11 stan wolnego wyjścia Ox.
Ox ustawić na czas MONO , sterowane z aplikacji i panelu.
#74
Automatyka budynkowa i domowa / Oświetlenie nocne.
Ostatnia wiadomość przez kjelcyn - Listopad 16, 2023, 22:53:06
Witam.

W jaki sposób zablokować czasowo w aplikacji lub w panelu automatyczne załączanie się lampy nocnej na wyjściu O11.
Diagram w załączniku.

#75
Automatyka budynkowa i domowa / Rolety automatycznie
Ostatnia wiadomość przez kjelcyn - Listopad 16, 2023, 22:43:26
Witam.

Rolety zamykają się się prawidłowo po zmroku. Podnoszę  jedną z grupy rolet, ale po chwili samoczynnie się opuszcza.
W jaki sposób ustawić żeby można było ręcznie podnieść 1 lub kilka i tak pozostały do poranka, kiedy to automatycznie podniosą się przez 9 sekund.


#76
Centrale alarmowe / Odp: Moduł GSM i restarty TPR
Ostatnia wiadomość przez Tomasz - Listopad 14, 2023, 19:02:57
Zgłaszałem ten problem w październiku, panele resetują się przy odbiorze sms'a lub kodu USSD - przy kolejnej aktualizacji ma być poprawka tego błędu :-)
#77
Centrale alarmowe / Moduł GSM i restarty TPR
Ostatnia wiadomość przez mzawrotniak - Listopad 14, 2023, 13:08:53
Hej!
Zrobiłem najnowszą aktualizację ekranów TPR (3 w systemie) oraz centrali NeoGSM-IP64 i ku mojemu zdziwieniu zaczęły codziennie rano pojawiać się restarty TRPów w całym domu, a raz nawet uruchomiło to alarm. Dziś przeglądam logi szukając jakiś prawidłowości i ZAWSZE przed resetami na jakieś 3-5 sekund wcześniej centrala sprawdza lub wysyła informację o stanie środków na karcie SIM i momentalnie resetuje TRPy. Czy ktoś spotkał się w taką sytuacją? Wygląda to na jakiś błąd.. Na zdjęciu 8921 (załącznik) jest podwójny restart który wynika z.. uwaga.. doładowania konta! Dziś doładowałem i 2-3 minuty po doładowaniu przez bank, pewnie jak miało przyjść powiadomienie to zresetowało TPRy.
Tak teraz jeszcze patrzę, że na jednym "kablu" (ROPAM-NET) mam trzy panele, a resetują się czasami trzy, czasami dwa..
#78
Ogólne techniczne / Odp: Repeater APM AERO.
Ostatnia wiadomość przez PiotrK - Listopad 07, 2023, 16:22:10
No i tak
#79
Automatyka budynkowa i domowa / dokładność pomiaru czujnika wi...
Ostatnia wiadomość przez Mimix - Listopad 07, 2023, 09:46:09
Witam
czujnik RHT-AQ-RN od pewnego czasu pokazuje wartość wilgotności w zakresie od 48%-57%, przy czym 2 inne czujniki w tym jeden "wzorcowany" pokazują wartości  36% a  w tym samym czasie czujnik RHT pokazuje 48% a jest 10 cm obok,
do 54% a  RHT  57% . Czyżby czujnik w RHT padł? rozkalibrował się? można to jakoś wyczyścić , przedmuchać powietrzem?
#80
Centrale alarmowe / Odp: NeoGSMIP64 błędny nr ID p...
Ostatnia wiadomość przez telminatol - Październik 22, 2023, 16:29:30
Informacja jak rozwiązano problem:


Wysłano centralę na serwis, zrobili :)