Z-WAVE (np. FIBARO, VERA) integracja?

Zaczęty przez pm, Sierpień 14, 2017, 16:07:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

pm

Dzień dobry,

czy jest jakiś sposób na integrację centralek ROPAM z systemami Z-WAVE (FIBARO, VERA)?

Satel ma moduł ETHM-1 plus, który do tego może służyć, jak jest w przypadku produktów ROPAM?

pm

RobertH

Witam

W module komunikacyjnym TCP/IP AP-IP zaimplementowano protokół MODBUS TCP/IP (slave).
https://ropam.com.pl/pl/towar/645/modbus_tcpip.html
Urządzenie integrowane musi mieć serwer MODBUS TCP/IP (master).

ps. ponadto to Fibaro obsługuje protokół ETHM a nie na odwrót.

bolonowak

Witam,
Fibaro ma Binary Sensor FGBS-001, który mozna by użyc do połączenia obu sytememów. Czy Ropam ma dokumentację jak podłączyc i skonfigurować centralke alarmową i czujnik Fibaro, żeby informacje o czuwaniu i alarmie przekazać do Fibaro HC?
Pozdrawiam,
Bogdan

RobertH

A dokumentacja do FGBS-001 jest niedostępna ?
Oprogramować 2 wyjścia w systemie Ropam: ALARM CZUWANIE,
podłączyć przekaźniki do wyjść i styki (NO lub NC)  podłączyć pod IN1-GND, IN2-GND.
Zasilanie z centrali AUX i GND.

Reszta to konfiguracja HC.