Czujnik temperatury problem z przedłużeniem

Zaczęty przez hudy, Grudzień 16, 2018, 14:26:09

Poprzedni wątek - Następny wątek

hudy

Witam. Chciałbym przedłużyć czujnik temperatury TSR 1HT o ok 5 metrów. Gdy połączę przewód czujnika z przewodem UTP bezpośrednio tzn skręcając końcówki kabli bez żadnych wteczek wszystko jest ok. Gdy jednak zastosuję jakomkolwiek wtyczkę w centralce pojawia się błąd :  "przeciążenie zasilania czujek temperatury"
Jak rozwiązać problem?  Jakie wtyczki polecacie?

RobertH

Jak widać po komunikacie to jest problem zwarć lub nieprawidłowego podłączenia.

hudy

Tylko co ma zawierać jak testowałem różne złączki w tym nawet tak "proste" do podpięcia jak wago czy zwykłe kostki elektryczne. Przewody wpięte w kostki - komunikat się pojawia. Przewody wyjęte - kominikat znika.

RobertH

A na co mogą wpływać kostki dla napięcia 5VDC?
Jak czujnik jest prawidłowo wykrywany na oryginalnym przewodzie to i przedłużony będzie działał.

A dla takich sygnałów proponuję zrobić połączenia lutowane.

stopi

Ja lutuje i daje każda żyłę w koszulkę termokurczliwa a potem całość w koszulkę. Do zasilania daje dwie żyły bo chyba tak jest w instrukcji . Może tu jest problem ?
Jak na razie nigdy nie było problemu,.
Staram się też przewody alarmowe prowadzić możliwie daleko od elektrycznych.