Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: gp69 w Wrzesień 09, 2019, 12:44:30

Tytuł: Jakie argumenty funkcji przekaźników czasowych ?
Wiadomość wysłana przez: gp69 w Wrzesień 09, 2019, 12:44:30
Dzień dobry,
jestem nowym użytkownikiem centrali RopamNeo GSM-IP.

W instrukcji instalacji (DTR) nie znajduję dobrego opisu timerów, które mogą być używane przez LogicProcessor.
Nie widzę jakie są nazwy, których należy używać w skrypcie ani jakie są argumenty, z którymi wywołujemy poszczególne timery (w szczególności ten pierwszy parametr)

np. timer OneShot - gdzie napisane jest, że nalezy użyć nazwy "pons" (jeśli się nie mylę) ?
Domyślam się, że drugim parametrem jest trigger - wyzwalacz, trzecim - reset a czwartym - czas działania.
Ale co jest pierwszym parametrem ??

Z góry dziękuję za pomoc ...
gp
Tytuł: Odp: Jakie argumenty przekaźników czasowych ?
Wiadomość wysłana przez: gp69 w Wrzesień 12, 2019, 08:07:06
Pierwszym argumentem jest numer przekaźnika (0 .. 19)
Tytuł: Odp: Jakie argumenty funkcji przekaźników czasowych ?
Wiadomość wysłana przez: roxe w Wrzesień 13, 2019, 21:15:58
Zobacz w managerze, tam jest lista dostępnych przekaznikow i skrotow w skrypcie (tak sadze).