OptimaPS + PSR-ECO-5012-RS - wspólna bateria

Zaczęty przez sqmir, Październik 04, 2020, 10:04:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

sqmir

Dzień dobry,

Z racji tego że Centrala OptimaPS znajduje się w innym pomieszczeniu aniżeli Zasilacz PSR 5012 (podpięte Expandery WE/WY)
oraz fakt, że wydajność prądowa zasilacza OptimyPS jest znacznie mniejsza to chciałbym spiąć wyjścia +BAT- zarówno centrali
jak i zasilacza i ładować wspólny akumulator o większej pojemności.

Nie wiem jak zachowa się układ ładowania akumulatora każdego z zasilaczy jeśli podepnę w ten sposób oba zasilacze do jednego aku.

W związku z tym pytanie:
a) czy da się dezaktywować w OptimaPS układ kontroli aku - tzn centrala tylko przechodzi na zasilanie z aku w przypadku braku AC bez opcji jego ładowania, tak aby nie zakłócać układu PSR-5012 ? (fizyczna ingerencja w układ)


b)  Gdyby nie było takiej opcji lub zbyt ryzykowne to  czy sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie 2 aku dla Optimy i PSR-5012 oraz wpięcie przekaźnika 230v - styk bez-potencjału - który w przypadku braku zasilania AC OptimyPS - zwolni styki i tym samym przyłączy równolegle drugi akumulator kontrolowany przez PSR-5012? (Stan normalny - jest 230V, przekaźnik "trzyma" tym samym odłączony drugi akumulator od PSR-5012).

Może jakiś inny pomysł?






sqmir

Dodam tylko, że magistrala RS - wszystkie expandery mają wspólną GND oraz Centrala OptimaGSM-PS jak i PSR-5012 zasilane są z tej samej fazy.

RobertH

Każdy zasilacz musi mieć własny akumulator, zasilanie systemu musi być podzielone wg wydajności i pojemności danego akumulatora (+ warunek: centrala musi mieć krótszy czas podtrzymania niż dodatkowy zasilacz).
A jeżeli ma być tylko zasilacz PSR-ECO-5012-RS to trzeba przerobić płytę OptimaGSM-PS tj. usunąć zasilacz i dolutować złącze X1 (do zrobienia w serwisie).

Ponadto w systemie OptimaGSM nadzorownay jest tylko jeden zasilacz i jeżeli jest -PS to nawet podłączenie ECO-5012 po magistrali nie spowoduje jego nadzoru (pomijam jak jest podłączy fizycznie gdyż ma wiązke tylko do złącza X1).

Podsumowanie to zestaw powinie składać się z OptiamGSM + PSR-ECO-5012-RS + akumulator 18Ah...24Ah.

sqmir

Dziękuję za odpowiedź, cień nadziei się pojawił jednak.

Ale sprawdziłem jeden szczegół -zasilacz jaki posiadam to wersja *-RN an nie *-RS, czyli rozumiem, że nawet kiedy "przerobimy"
samą centrale to przy pracy z -RN nie będzie jego nadzoru ze strony centrali? (niezbędne złącze X1?)