NeoGSM-IP: złe działanie blokady wejścia

Zaczęty przez gp69, Wrzesień 09, 2019, 14:11:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

gp69

Witam,

chciałbym zasygnalizować złe działanie funkcji "Blokuj po alarmie na czas".
W przypadku ustawienia czasu 1 - 4 min, wejście w ogóle nie jest blokowane. Kolejne naruszenia danego wejścia powodują za każdym razem alarmy.
Z kolei dla czasów 5 minut i więcej wejście jest blokowane na stałe. Kolejne naruszenia, po ustawionym czasie nie wywołują kolejnego alarmu.

Pozdrawiam,
gp

robertm

Witam,
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie i potwierdzam problem. Poprawka będzie w kolejnej wersji firmware.

gp69

Proszę rozważyć, czy nie byłoby sensowne blokować wejście również poza okresem czuwania.
Pozwoliło by to np. bardzo łatwo, bez użycie LP, ustawić sterowanie pompą CWU (czas działania pompy to czas załączenia wyjścia, a czas przerwy w działaniu pompy to czas blokady wejścia)

roxe

Cytatczas działania pompy to czas załączenia wyjścia, a czas przerwy w działaniu pompy to czas blokady wejścia

Niby tak, ale chyba wówczas jesteś ograniczony do sterowania przez jedno WE tylko?
Ja na przykład chcę zrobić tak, że wykrycie ruchu w dowolnym z N pomieszczeń powoduje załączenie pompy na X minut (ale tylko wtedy jeśli ostatnie załączenie było dawniej niż Y min temu).

gp69

Nie, nie jesteśmy ograniczeni do jednego tylko wejścia - można zaznaczyć wiele wejść, które sterują danym wyjściem (i wskazać czy mają się zachowywać jako suma lub iloczyn logiczny)

roxe