kilka expanderów EXP-I8-RN

Zaczęty przez grzes85, Maj 27, 2019, 19:50:28

Poprzedni wątek - Następny wątek

grzes85

Mam centrale Optima GSM-PS, podłączyłem EXP-I8-RN i EXP-O8R-RN. Centrala wyszukała expandery i jest wszystko ok. Podłączyłem kolejny EXP-I8_RN i niestety centrala nie chce go widzieć.
Ustawiam DipSwitch tak jak w instrukcji czyli w pierwszej sztuce wszystkie "dźwignie" do dołu, a w drugiej pierwszą dzwignię do góry. Zworę JP zakładam na drugi expander, a w pierwszym zdejmuję. Diody migają na zielono, jednak centrala nie widzi expandera.
Docelowo mam do podłączenia 4 expandery EXP-I8-RN. Jak podłączam trzecią sztukę  - DipSwich  ustawiam dwie pierwsze dźwignie do góry, zworę JP zwieram w trzeciej sztuce,a w drugiej zdejmuję i dioda miga na czerwono.
Próbowałem wielu sposobów i nie mogę dojść jak podłączyć kilka expanderów do tej centrali.

RobertH

W Optimagsm moga byc 2 Exp-i8-rn i jeden lokalny exp-i8.
Wiec 4 na magistrali nie sa przewidziane !
A zworka od terminacji ma oznaczenie JT.

grzes85

Cytat: RobertH w Maj 27, 2019, 20:02:52
A zworka od terminacji ma oznaczenie JT.
Rzeczywiście, mój błąd, ale wiadomo o co chodzi.

Wiec jak podłączyć dwie sztuki? Co robię źle?

RobertH

Ustawic na jednym adres 1 a na drugim 2. Uruchomic system i zrobic identyfikację w programie, zapisac ustawienia i zrestartowac zasilanie.
A zworki JT na magistrali założyć tylko dwie, na dwóch najbardziej oddalonych urzadzeniach .

grzes85

Udało się w końcu jakoś. Dzięki.